공유기 제품 정전시 대처방안이 없는지.. ㅠㅠ
페이지 정보
작성자 백형주` (222.♡.215.163) 작성일04-12-20 15:06 조회3,190회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요..
>
> 위의 공유기도 UPS에 연결해서 사용하고 계시는것이겠죠...(만약 UPS에 연결되지 않았다면 연결하셔도 됩니다. 공유기 파워가 적기때문에 연결해도 UPS에 전혀 무리가 가지 않습니다)
> 그런데 UPS에 공유기 파워가 연결되어 있는데도 전기가 나가면 끊어진다는 말씀이시겠죠...
>
> 그러면 공유기 파워가 문제일 가능성이 높습니다. 공유기 파워가 일반 아답터로 연결되어 있는경우에는 끊어짐이 발생하지 않지만 220V가 직접 들어가는 공유기이라면 내부 파워원자재를 줄이기 위해 직류 캐패시터등을 작은것을 사용하는경우입니다.(오프라인 , 라인인터랙티브 UPS는 정전순간에 약 0.01초에서 0.004초정도 끊어짐이 발생합니다)
>
> 그 출력부분에 직류 캐패시터를 충분한것으로 달게 되면 해결될수가 있습니다.
>
> 물론 내부회로이라서 일반사람이 하기에는 어렵습니다.
>
> 그 방법말고는 공유기를 바꿔서 테스트 해보는 경우입니다.
>
> 또 일반 아답타인 경우에 출력 끝부분에 보통 9V-20VDC이내가 출력되는데 직류캐패시터를 극성 확인해서 약 1000uF(25V이상)이상을 연결해보면 해결할수가 있습니다.
>
> 전문가인경우만 가능하구요... 해보실 의향이 있으시면 연락주시면 더 상세한 방법을 가르켜 드리겠습니다.
>
> 감사합니다. 좋은 하루되세요...
>
어떻게든.. 문제를 해결하고 싶은데..
해결방법 말씀하신 부분을 잘 이해가 가지 않는군요.. ㅠㅠ
공유기 파워는 일반 아답터(AC ADAPTOR) 같구요..
아답터 부분을 보니 인풋 아웃풋이 보이는데요..
인풋은 220V ~ 60HZ 140ma
아웃풋은 5V - 1.5A이라고 나와있군요..
말씀하신 방법이 이 아답타를 교체해야 한다는 말씀이신가요?
아님.. 아답타 내부를 변경해야 한다는 말씀이신가요?
해볼 마음은 간절하지만 어떻게 해야 할지 모르겠네요.. ㅠㅠ
직류캐패시터는 무엇을 말하는 것인가요?
좀 더 자세한 설명 부탁드려도 괜찮을까요?
> 안녕하세요..
>
> 위의 공유기도 UPS에 연결해서 사용하고 계시는것이겠죠...(만약 UPS에 연결되지 않았다면 연결하셔도 됩니다. 공유기 파워가 적기때문에 연결해도 UPS에 전혀 무리가 가지 않습니다)
> 그런데 UPS에 공유기 파워가 연결되어 있는데도 전기가 나가면 끊어진다는 말씀이시겠죠...
>
> 그러면 공유기 파워가 문제일 가능성이 높습니다. 공유기 파워가 일반 아답터로 연결되어 있는경우에는 끊어짐이 발생하지 않지만 220V가 직접 들어가는 공유기이라면 내부 파워원자재를 줄이기 위해 직류 캐패시터등을 작은것을 사용하는경우입니다.(오프라인 , 라인인터랙티브 UPS는 정전순간에 약 0.01초에서 0.004초정도 끊어짐이 발생합니다)
>
> 그 출력부분에 직류 캐패시터를 충분한것으로 달게 되면 해결될수가 있습니다.
>
> 물론 내부회로이라서 일반사람이 하기에는 어렵습니다.
>
> 그 방법말고는 공유기를 바꿔서 테스트 해보는 경우입니다.
>
> 또 일반 아답타인 경우에 출력 끝부분에 보통 9V-20VDC이내가 출력되는데 직류캐패시터를 극성 확인해서 약 1000uF(25V이상)이상을 연결해보면 해결할수가 있습니다.
>
> 전문가인경우만 가능하구요... 해보실 의향이 있으시면 연락주시면 더 상세한 방법을 가르켜 드리겠습니다.
>
> 감사합니다. 좋은 하루되세요...
>
어떻게든.. 문제를 해결하고 싶은데..
해결방법 말씀하신 부분을 잘 이해가 가지 않는군요.. ㅠㅠ
공유기 파워는 일반 아답터(AC ADAPTOR) 같구요..
아답터 부분을 보니 인풋 아웃풋이 보이는데요..
인풋은 220V ~ 60HZ 140ma
아웃풋은 5V - 1.5A이라고 나와있군요..
말씀하신 방법이 이 아답타를 교체해야 한다는 말씀이신가요?
아님.. 아답타 내부를 변경해야 한다는 말씀이신가요?
해볼 마음은 간절하지만 어떻게 해야 할지 모르겠네요.. ㅠㅠ
직류캐패시터는 무엇을 말하는 것인가요?
좀 더 자세한 설명 부탁드려도 괜찮을까요?