공유기 제품 정전시 대처방안이 없는지.. ㅠㅠ
페이지 정보
작성자 관리자 (61.♡.62.138) 작성일04-12-20 17:01 조회3,159회 댓글0건관련링크
본문
>
> >
> > 안녕하세요..
> >
> > 위의 공유기도 UPS에 연결해서 사용하고 계시는것이겠죠...(만약 UPS에 연결되지 않았다면 연결하셔도 됩니다. 공유기 파워가 적기때문에 연결해도 UPS에 전혀 무리가 가지 않습니다)
> > 그런데 UPS에 공유기 파워가 연결되어 있는데도 전기가 나가면 끊어진다는 말씀이시겠죠...
> >
> > 그러면 공유기 파워가 문제일 가능성이 높습니다. 공유기 파워가 일반 아답터로 연결되어 있는경우에는 끊어짐이 발생하지 않지만 220V가 직접 들어가는 공유기이라면 내부 파워원자재를 줄이기 위해 직류 캐패시터등을 작은것을 사용하는경우입니다.(오프라인 , 라인인터랙티브 UPS는 정전순간에 약 0.01초에서 0.004초정도 끊어짐이 발생합니다)
> >
> > 그 출력부분에 직류 캐패시터를 충분한것으로 달게 되면 해결될수가 있습니다.
> >
> > 물론 내부회로이라서 일반사람이 하기에는 어렵습니다.
> >
> > 그 방법말고는 공유기를 바꿔서 테스트 해보는 경우입니다.
> >
> > 또 일반 아답타인 경우에 출력 끝부분에 보통 9V-20VDC이내가 출력되는데 직류캐패시터를 극성 확인해서 약 1000uF(25V이상)이상을 연결해보면 해결할수가 있습니다.
> >
> > 전문가인경우만 가능하구요... 해보실 의향이 있으시면 연락주시면 더 상세한 방법을 가르켜 드리겠습니다.
> >
> > 감사합니다. 좋은 하루되세요...
> >
>
> 어떻게든.. 문제를 해결하고 싶은데..
> 해결방법 말씀하신 부분을 잘 이해가 가지 않는군요.. ㅠㅠ
> 공유기 파워는 일반 아답터(AC ADAPTOR) 같구요..
> 아답터 부분을 보니 인풋 아웃풋이 보이는데요..
> 인풋은 220V ~ 60HZ 140ma
> 아웃풋은 5V - 1.5A이라고 나와있군요..
>
> 말씀하신 방법이 이 아답타를 교체해야 한다는 말씀이신가요?
> 아님.. 아답타 내부를 변경해야 한다는 말씀이신가요?
>
> 해볼 마음은 간절하지만 어떻게 해야 할지 모르겠네요.. ㅠㅠ
> 직류캐패시터는 무엇을 말하는 것인가요?
>
> 좀 더 자세한 설명 부탁드려도 괜찮을까요?
>
안녕하세요....
출력이 DC 5V이면 낮은 전압을 사용하고 있네요... 이 경우에는 출력전압이 낮기 때문에 1V만 다운되면 리셋되는 경우가 있습니다.
출력 DC라인 5V 라인에 캐패시터 16V용 1000uF이상 다시면 효과를 볼수 있습니다.(전문지식이 있어야 됩니다. 극성을 확인해야 하기때문입니다)
아답터 설계시에 충분한 여유를 두고 설계를 해야 되고 공유기 내부에 5V인입구에 충분한 DC 평활용 캐패시터가 들어가야 하는데 부족한것 같습니다.
가끔 에러나 동작 불량,리셋되는 경우는 이런 충분한 하드웨어 설계가 되지 않아 생기는 현상입니다.
직접 보완하기에는 힘들것 같습니다. 아니면 동일한 아답터를 바꾸어 보는 방법인데 아답터는 아주 특수한것 아니면 시중품은 거의 같습니다...
아무튼 공유기 쪽에 문제가 있는것 같습니다.
좋은 하루되세요....
> >
> > 안녕하세요..
> >
> > 위의 공유기도 UPS에 연결해서 사용하고 계시는것이겠죠...(만약 UPS에 연결되지 않았다면 연결하셔도 됩니다. 공유기 파워가 적기때문에 연결해도 UPS에 전혀 무리가 가지 않습니다)
> > 그런데 UPS에 공유기 파워가 연결되어 있는데도 전기가 나가면 끊어진다는 말씀이시겠죠...
> >
> > 그러면 공유기 파워가 문제일 가능성이 높습니다. 공유기 파워가 일반 아답터로 연결되어 있는경우에는 끊어짐이 발생하지 않지만 220V가 직접 들어가는 공유기이라면 내부 파워원자재를 줄이기 위해 직류 캐패시터등을 작은것을 사용하는경우입니다.(오프라인 , 라인인터랙티브 UPS는 정전순간에 약 0.01초에서 0.004초정도 끊어짐이 발생합니다)
> >
> > 그 출력부분에 직류 캐패시터를 충분한것으로 달게 되면 해결될수가 있습니다.
> >
> > 물론 내부회로이라서 일반사람이 하기에는 어렵습니다.
> >
> > 그 방법말고는 공유기를 바꿔서 테스트 해보는 경우입니다.
> >
> > 또 일반 아답타인 경우에 출력 끝부분에 보통 9V-20VDC이내가 출력되는데 직류캐패시터를 극성 확인해서 약 1000uF(25V이상)이상을 연결해보면 해결할수가 있습니다.
> >
> > 전문가인경우만 가능하구요... 해보실 의향이 있으시면 연락주시면 더 상세한 방법을 가르켜 드리겠습니다.
> >
> > 감사합니다. 좋은 하루되세요...
> >
>
> 어떻게든.. 문제를 해결하고 싶은데..
> 해결방법 말씀하신 부분을 잘 이해가 가지 않는군요.. ㅠㅠ
> 공유기 파워는 일반 아답터(AC ADAPTOR) 같구요..
> 아답터 부분을 보니 인풋 아웃풋이 보이는데요..
> 인풋은 220V ~ 60HZ 140ma
> 아웃풋은 5V - 1.5A이라고 나와있군요..
>
> 말씀하신 방법이 이 아답타를 교체해야 한다는 말씀이신가요?
> 아님.. 아답타 내부를 변경해야 한다는 말씀이신가요?
>
> 해볼 마음은 간절하지만 어떻게 해야 할지 모르겠네요.. ㅠㅠ
> 직류캐패시터는 무엇을 말하는 것인가요?
>
> 좀 더 자세한 설명 부탁드려도 괜찮을까요?
>
안녕하세요....
출력이 DC 5V이면 낮은 전압을 사용하고 있네요... 이 경우에는 출력전압이 낮기 때문에 1V만 다운되면 리셋되는 경우가 있습니다.
출력 DC라인 5V 라인에 캐패시터 16V용 1000uF이상 다시면 효과를 볼수 있습니다.(전문지식이 있어야 됩니다. 극성을 확인해야 하기때문입니다)
아답터 설계시에 충분한 여유를 두고 설계를 해야 되고 공유기 내부에 5V인입구에 충분한 DC 평활용 캐패시터가 들어가야 하는데 부족한것 같습니다.
가끔 에러나 동작 불량,리셋되는 경우는 이런 충분한 하드웨어 설계가 되지 않아 생기는 현상입니다.
직접 보완하기에는 힘들것 같습니다. 아니면 동일한 아답터를 바꾸어 보는 방법인데 아답터는 아주 특수한것 아니면 시중품은 거의 같습니다...
아무튼 공유기 쪽에 문제가 있는것 같습니다.
좋은 하루되세요....