안녕하십니까??

최근들어서 몇가지 문제가 발생했습니다.
UPS에 걸려있는 장비 중에는 비선형부하가 상당히 많이 사용되고 있습니다.
주로 모터의 기동전류관계로 UPS가 정상 사용중에 자주 바이패스로 넘어가는 현상이 일어납니다.
물론 경보음도 발생을 하게 되고, 장비관리 업체에서도 상당히 난색을 표하더군요..
몇일후, 간단한 저항과 세라믹 콘덴서 같은것을 SCR에 다가 연결한후 PCB를 하나 교체를 했습니다.
그 후론 경보음은 발생하지 않지만은 모터가 한번 구동되면 잠시 바이패스 상태로 떨어졌다가
다시 인버터로 구동이 되더군요.
나름대로 보완이 되었다곤 생각하지만은 조금 미흡한것같아 이렇게 다시 글을 올립니다.
업체에서는 더 이상 보완은 힘들거라고 말하더군요..
장비는 국내 유명 A 사 장비 입니다. 10kVA급이며 2004년 식 입니다.
방법이 없겠는지요?