제품문의

축전지 보상시간 관련문의

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.233.202) 작성일04-11-29 10:06 조회3,511회 댓글0건

본문

>
> 반갑습니다.
> 다름이 아니라 궁굼한 점이 있어서 글 올립니다.
> UPS용량은 20K 보상시간은 6시간이며 입력상수는 380V 3상 4선식으로 하려합니다.
> 업체마다 다르던데 12V 250AH로 하면 축전지 갯수는 몇개를 사용 해야 하며, 부하률 100%
> 사용이 가능한지 궁금합니다.
>  P.S : 보통 16셀 2조를 많이 사용 하던데 16셀로 2조로 했을 경우 6시간 보상이 가능한지요
>
안녕하세요...

축전지 250Ah로 지정을 하시면 40Cell (20조 병렬)로 하시면 적당합니다.
부하율 약 80%-100%기준으로 약 6시간을 사용할수가 있습니다.

약80-100등으로 정확히 표시하지 못하는 경우는 업체마다 제조 기술이 틀리고 배터리 방전종지전압 기준에 따라 약 10분-30분정도차이가 납니다. 또 방전전류(부하량에따라)에 따라 시간이 가감되기때문입니다.

16Cell 2조 250Ah로 했을경우에는 부하율 70-80%를 기준으로 5시간-6시간정도 됩니다.
배터리는 주위온도와 방전전류량에 따라 성능의 차이가 큽니다...

제조업체와 기술적인 상의를 하셔서 적당한 부하량과 시간을 정하시는것이 좋습니다.

UPS 실제 부하율은 약50%에서60%가 적당합니다.
가끔 실제 전류량을 재서 그것을 기준으로 UPS 용량을 산정하는경우가 있습니다.

예를 들면 UPS구입전 실제 전류가 10A 측정된 경우 3KVA(13.7A/220V)를 구입하는 경우가 있습니다. 계산상 부하율은 약 73%가 됩니다.  위 측정한 내용도 최대 부하를 측정한 결과가 아닐수도 있습니다. 전류를 평균낸것이 아니기때문에 측정순간만 잰 결과가 됩니다.

이 경우 UPS가 자주 망가지게 됩니다. 일반 오프라인 제품인경우에는 평상시 입력들어오는 전원을 공급하다가 정전시에만 약간(정전보상시간동안에만) 동작을 하기때문에 문제가 덜 심각하지만 온라인인경우에는 UPS를 일년도 못쓰게 될수도 있습니다.

실제 전류 측정한것의 약 2배정도 산정해서 UPS를 구입해야 문제가 발생하지 않습니다.

답변이 되었나요...배터리 문의에 대한 내용을 길게 설명드린것은 현장에서 위와 같은 실수가 많아 UPS를 바꾸는 경우가 있기때문입니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.