정전보상시간은 어떻게??
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.234.42) 작성일04-12-06 19:13 조회3,405회 댓글0건관련링크
본문
>
> 추천하신 제품을 보다가
> 궁금해서 한가지 더 질문하겠습니다~ ^^;
>
> 정전 보상시간에서 Full Load, Harf Load는 어떻게 구분지어지는지 궁금합니다..
> 어떤 경우에 Full Load와 Half Load가 되어지는지 알려주십시오..
>
> 그리고 KIN-1000AP 제품도 쓰기엔 무리가 없겠는지요?
>
> 친절한 답변에 감사드립니다..
>
안녕하세요..
정전보상시간 Full Load라는것은 1000AP인경우 660Watt가 최대입니다.
660W 부하를 걸었을때 5분이라는것입니다.
Harf Load이라는것은 660의 반 즉 330W가 걸렸을경우의 정전보상시간입니다.
보통은 컴퓨터 파워서플라이도 250W이지만 최대 용량이며 실제 동작상태를 확인해보면 약 100W 정도 걸립니다.
최대 부하로 사용하는 경우는 없고 일반적으로 반정도의 부하를 쓰기때문에 실제 걸리는 부하를 기준으로 산정해놓은것이 Harf Load입니다.
답변이 되셨는지요...
kin1000ap이면 사용할수 있습니다.
필요하실때 연락주시기 바랍니다. 감사합니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다.
> 추천하신 제품을 보다가
> 궁금해서 한가지 더 질문하겠습니다~ ^^;
>
> 정전 보상시간에서 Full Load, Harf Load는 어떻게 구분지어지는지 궁금합니다..
> 어떤 경우에 Full Load와 Half Load가 되어지는지 알려주십시오..
>
> 그리고 KIN-1000AP 제품도 쓰기엔 무리가 없겠는지요?
>
> 친절한 답변에 감사드립니다..
>
안녕하세요..
정전보상시간 Full Load라는것은 1000AP인경우 660Watt가 최대입니다.
660W 부하를 걸었을때 5분이라는것입니다.
Harf Load이라는것은 660의 반 즉 330W가 걸렸을경우의 정전보상시간입니다.
보통은 컴퓨터 파워서플라이도 250W이지만 최대 용량이며 실제 동작상태를 확인해보면 약 100W 정도 걸립니다.
최대 부하로 사용하는 경우는 없고 일반적으로 반정도의 부하를 쓰기때문에 실제 걸리는 부하를 기준으로 산정해놓은것이 Harf Load입니다.