> > 안녕하세요...
> >
> > KIN 1000후면에 보면 서어지라고 써있는 콘센트가 한개 있고 두개 위아래로 나란히 있는 콘센트가 있습니다.
> > 두개 위아래로 나란히 있는 콘센트가 무정전전원용이고 서어지라고 써있는 콘센트는 그냥 서어지만 보상해주는 일반 콘센트 입니다.
> >
> > 일반 콘센트에 꼽으시면 정전보상을 못합니다. 일반 프린터등에 사용하시면 되는 콘센트입니다.
> >
> > 위아래로 두개 있는 콘센트에 해보시길 바랍니다. 정전보상하는 배터리연결된 콘센트입니다.
> >
> > 만약 위와 같이 정상적으로 꼽힌상태라면 후면 콘센트를 다 빼고 그냥 정전시켜보든지 모니터만 연결하고 정전시켜보든지 해서 정상이면 과부하나 배터리 부족입니다.
> >
> > 위의 경우는 과부하일것이며 새 장비이기 때문에 배터리 부족은 아닌것 같습니다.
> >
> > 그래도 해결되지 않으시면 연락주시길 바랍니다.
> >
> > 감사합니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다.
> >
>
> 그렇군요.. 저두 왜 그럴까 생각하다가 일반콘센트도 있는줄 몰랐네요..
> 신속한 답변 감사드립니다~ ^^
>
> 죄송하지만 한가지만 더 질문해도 될까요?
> UPS소프트웨어에서 시스템설정(system configuration)에 해당항목이
> 어떤 설정을 의미하는것인지 설명해 주셨으면 합니다..
> 대강 알게되는것두 있지만 모르는것두 있어서요..
> 해당 스크린샷을 파일 첨부하였습니다..
> 그리고 장비 뒤에 랜선꽂는곳은 어떤역할이며, 어떻게 사용하는지 알려주십시오..
>
> 수고하십시오~ ^^
>

안녕하세요..

금요일 오후에 외근 나가고 토요일 휴무라서 답변이 늦었네요....

Line fail windows pre----    는  입력정전되었다는 신호를 5초마다 감지하여 나머지 동작을 실행하는것입니다.

Line fail windows shut-----  는 입력 정전된후 600초(10분)후에 윈도우를 자동으로 셧다운시킨다는 것입니다.

Schedule ------  는 제가 의미를 정확하게 전달하지 못하겠네요... 정확한 상태와 의미를 확인한후에 다시 알려드리겠습니다.

Low battery----  는 정전후에 배터리의 상태를 확인한후에 로우배터리(일정전압이하인 경우)인 경우 30초후에 자동으로 windows를 다운한다는 애깁니다.

UPS shut down----- 는 위의 모든 동작을 실행한후에 2분후 UPS도 자동으로 셧다운된다는 의미입니다.

excute command file ------  는 정전시에 별도실행화일이 있는경우에 해당 경로를 지정하면 정전후 60초후에 실행화일을 실행하는겁니다.

대략 답변이 되었나요...

뒤의 랜선은 랜선 서어지 흡수하는 기능이 있는 (필터링 기능)단순한 겁니다. 들어가서 필터링만 해서 나가는 겁니다.

그럼 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.