전력에 대한 문의 사항이 있습니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.17) 작성일04-10-22 09:31 조회3,024회 댓글0건관련링크
본문
>
> 이번에 저희 학교에서 백대분량의 클러스터 시스템을 준비하고 있습니다.
> 옵테론 듀얼시스템이기때문에 대당 400Watt의 파워서플라이를 장착하려고
> 합니다. 이정도의 시스템에 사용하려고 한다면 어느정도의 전력이 필요한지
> 하고, ups는 어느정도의 사양으로 구입을 해야하는지 알고 싶습니다.
>
> 더 자세한 설명이 필요하다면 알려주십시요.
>
안녕하세요...
100대분량의 400Watt 파워서플라이라면 100 * 400Watt로 계산하시면 됩니다.
40KWatt가 필요하고 UPS 전력으로 환산하면 40KW / 0.8을 하시면 50KVA가 됩니다.
필요한 전력은 60-70KW를 필요로 하고 UPS 용량은 50KVA로 하시면 됩니다.
UPS의 부하율은 약 30-50%정도가 될겁니다.
동시에 가동을 전체가 다 하는 경우이므로 부분적으로 수십대 정도의 시스템을 사용하지 않는 경우라면 UPS의 용량을 좀 줄이셔도 됩니다.
답변이 되었나요...
그럼 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 이번에 저희 학교에서 백대분량의 클러스터 시스템을 준비하고 있습니다.
> 옵테론 듀얼시스템이기때문에 대당 400Watt의 파워서플라이를 장착하려고
> 합니다. 이정도의 시스템에 사용하려고 한다면 어느정도의 전력이 필요한지
> 하고, ups는 어느정도의 사양으로 구입을 해야하는지 알고 싶습니다.
>
> 더 자세한 설명이 필요하다면 알려주십시요.
>
안녕하세요...
100대분량의 400Watt 파워서플라이라면 100 * 400Watt로 계산하시면 됩니다.
40KWatt가 필요하고 UPS 전력으로 환산하면 40KW / 0.8을 하시면 50KVA가 됩니다.
필요한 전력은 60-70KW를 필요로 하고 UPS 용량은 50KVA로 하시면 됩니다.
UPS의 부하율은 약 30-50%정도가 될겁니다.
동시에 가동을 전체가 다 하는 경우이므로 부분적으로 수십대 정도의 시스템을 사용하지 않는 경우라면 UPS의 용량을 좀 줄이셔도 됩니다.
답변이 되었나요...
그럼 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.