본문

>
> ups를 2대를 사용하여 (동일회가 제품이 아님) 병렬로 사용하려고 합니다.
> 어떤 방법들이 있는지 궁금합니다.
>
> 분할방식이 sts를 사용하는 방법이 있다하는데 ats처럼 자동으로 절체되고
> 부하를 분할한다고 하는데 sts에 관해 아는것이 없어서 이렇게 글을 올립니다.
>
> 병렬방식에다 mbs를 설치하면 어떨런지요.
>
안녕하세요..

회사가 다른 제품의 병렬방식은 권장하기가 곤란하네요...

병렬방식에는 부하분담을 50%씩 공유하는 방식(Redundant )과 한장비가 100% 부하를 부담하다가 고장나면 대기상태의 장비로 무순단 절체되는 방식(Standby 방식)이 있습니다.

위의 경우에는 Standby 방식을 사용하는 것이 좋습니다만 한대가 Master 가 되고 나머지는 Slave 가 되도록 구성해야 되며 바이패스 라인에 연결하는 회로구성이 됩니다.

sts의 뜻은 잘 모르겠습니다.
ats(Automatic Transfer Switch)처럼 끊김이 있는 장비는 병렬구성은 되지 않겠지요...
MBS 방식도 됩니다만 속도와 구성을 잘 확인하여 회로 구성을 해야 할겁니다.

대략 답변이 됐는지요...

항상 좋은날 되시길 바랍니다.