ups 사양에 대한 문의 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

ups 사양에 대한 문의

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.61.164) 작성일04-11-22 19:42 조회3,402회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요
>
> ups 사양중 Crest Factor (3:1이상)이라고 표시하였데 무슨 뜻인지요
> 그리고 Crest Factor 대하여 명시 한 제품도 있고 명시 않한 제품도
> 있는데 어떻게 적용/해석하여야 하는지요
>
> 그리고 ups의 응답속도 관련 문의입니다.
> 응답속도가 빠른것은 20ms라고 되어 있습니다.
> 이것은 입력이 변동이 생길경우 변동이 생긴 값에 대하여 계산하여 출력값을 변동시키는
> 시간을 의미한것으로 알고 있습니다.
>
> 정상운전중 입력측에 주파수,전압,위상각등이 수초동안 흔들릴 경우 인버터는 바이패스 측의
> 주파수,전압,위상각을 맞추려고 할것입니다.
>
> 만약 이변동이 15ms단위로 변동이 생길경우 인버터는 변동된 값을 맞추기도 전에 입력이 다시
> 변하여 인버터가 고장나면 바이패스로 전환시 전압,주파수,위상각이 틀려 절체시 문제가
> 발생하지 않는지요
>
> ups에 보면 NHIBIT라는 것이 이때 발생하는 메시지 안닌가요
>
> 답변주시면 감사하겠습니다.
>

안녕하세요...

전문적인 질문을 많이 하셨네요... 응답속도는 출력전압변동이나 입력전압변동 혹은 정전시에 출력전압이 변동되어 회복되는 시간입니다.

쉽게 설명드리자면 출력전압이 변동되어 제 전압으로 회복되는 시간이므로 시간이 짧을수록 좋은제품이겠죠...

입력전압과 위상이 변동되면 즉시 맞추는것이 아니고 몇사이클 정도는 흐를수 있습니다. 약간의 슈미트 특성이 있는거죠... 위상이 틀린상태에서 정전되면 온라인인 경우에는 별로 지장이 없습니다.

또 위상이 틀린상태에서 고장나서 바이패스로 가면 끊어짐이 발생할수 있으며 수동 바이패스로 하면 록 장치가 되어 수동절체가 않되는 회로도 있습니다..

inhibit는 유피에스 마다 틀리기 때문에 제조업체의 메뉴얼을 보고 판단하셔야 됩니다. 답변도 마찬가지 입니다.

일반적인 내용아니면 제조업체 사양을 보시고 판단하셔야 문제발생이 되지 않습니다.

답변이 되었는지요... 즐거운날 되시길 바랍니다. 감사합니다.