ups 문의
페이지 정보
작성자 서우영 (211.♡.154.51) 작성일04-11-26 13:17 조회2,751회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요
ups의 컨버터부분은 scr로 하고 인버터부분은 igbt로 하는데 이유가 있는지요
ups 제작사을 보면 최첨단 igbt방식을 채용 고품질의 전원공급이 가능......
이런 문구를 많이 접하는데요
사실 인버터부분이 igbt라는 것이지 컨버터부분은 아직 scr방식으로 많이 사용하고 있습니다.
컨버터를 igbt로 할경우 어떤 기술적 문제로 적용하지 않는 것 같은 데 어떤 이유인지 궁굼합니다.
답변주시면 감사하겠습니다.
ups의 컨버터부분은 scr로 하고 인버터부분은 igbt로 하는데 이유가 있는지요
ups 제작사을 보면 최첨단 igbt방식을 채용 고품질의 전원공급이 가능......
이런 문구를 많이 접하는데요
사실 인버터부분이 igbt라는 것이지 컨버터부분은 아직 scr방식으로 많이 사용하고 있습니다.
컨버터를 igbt로 할경우 어떤 기술적 문제로 적용하지 않는 것 같은 데 어떤 이유인지 궁굼합니다.
답변주시면 감사하겠습니다.