ups에 관해선 초보가

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.227.117) 작성일04-10-21 19:03 조회3,007회 댓글0건

본문

>
> 안녕하십니까..
>
> 우선 UPS에 연결하여 사용하는 장비는 서버1대와 PC(모니터포함)
> 이렇게 연결하여 사용하고 있습니다.
>
> ups입력쪽 까지는 접지 전압을 측정하면 220V, 0V 이렇게 나옵니다.
> (제대로 설명 되고 있는지도 모르겠습니다..--;;)
> 출력쪽에서 나온 콘센트에 연결하면 부하가 없을시에는 220V , 0V 나오는데요..
> 부하가 걸리면 접지 전압이 110V이하의 전압이 측정됩니다.(복권? 뭐 어쩌고 했는데
> 그럴때는 110V이내 정도 흐르는게 맞다고 합니다. 단독접지를 해도 이렇게 된다고 하는데..)
> 정말 그런건지 알고 싶습니다.
> 접지가 잘못된건지 UPS가 잘못된건지 서버쪽에  한달 동안 3번씩이나 하드디스크에
> 손상을 줘서 교체를 했습니다.
> 대체 왜 이럴까요?
>
> 이런쪽으로는 문외안이라 업체가 와서 얘기를 해도 대체 무슨소린지도 잘 모르겠습니다..
> 이해가 가신다면 위 내용이라도 답변해주시면 감사하겠습니다.
>

안녕하세요..

입력전압은 정상적으로 접지가 되어있지만 UPS 출력측에는 접지가 외부에서 와서 연결되어야 합니다.
특히 입출력이 절연상태의 UPS라면 입력측의 접지와는 무관하게 접지가 뜰수(110V가 나올수 있다는)있습니다.

그러나 현재 컴퓨터 하드에 영향이 있다면 서버측과 UPS출력측, 또 접지측(뉴트랄선)을 정밀하게 확인해야 할것 같습니다.

서버측에서는 뉴트랄과 핫라인이 구분해서 연결하게끔 되어 있는데 국내 전력사정상 구분이 되지 않습니다.

혹시 서버측에서의 콘센트를 거꾸로 끼워보시고 접지전압을 확인하시길 바랍니다.

그외는 서버측에서의 누전이 될수도 있고 외부 랜카드측에서의 문제(이문제는 랜카드가 탑니다), 외부에 연결된 네트워크 장비들의 전기사용상태(서버는 UPS 전원, 바로 연결된 접지가 연결된 장비는 일반전원등)를 확인해보시길 바랍니다.

위의 점검결과 즉시 원인이나 해결이 되는 경우도 있지만 금방확인이 않되는 경우도 있습니다.

자꾸 서버쪽에 문제가 되므로 UPS 업체측과 함께 상세하게 점검해보는것이 좋을듯 합니다

그럼 좋은 결과 있기를 바랍니다.

감사합니다