> 얼마전 2000년도에 구입한 UPS (10kVA)가 이상해서
> 정지 버튼을 눌린후, 다시 동작 버튼을 눌렀더니 장비가 폭발을 해버리더군요
> 스파크도 튀고, 참 놀랐습니다
> 아! 전기도 죽더군요, 아무것두 않되 더라구요
> 관리업체에 전화를 해서 상황을 설명하고, 좀 와달라 했더니 오시더군요
> 그리고 장비내부를 확인하니깐, 좀 않 좋은 트렌스라고 하더군요
> A종 ? 종이 같은걸루 싸여진 그런 트랜스였습니다
> 원인은 PCB 보드 불량이라는데, 트랜스도 않 좋은거라더군요
> 요즘은 H 종의 트랜스를 쓴다고 합니다
> 저두 예전 잠시 UPS 일을 좀 했지만, 참 무식 했던 시절이고,
> 오래전 일이라 기억이 않나는군요 (절연등급 같은데)
> 사무실 일만 하다보니 점점 무감각 해지는 것 같습니다
> 질문의 요지는 A종과 H종 트랜스의 차이점 입니다.
> 또 관리업체와 납품업체가 틀려서 문제가 많네요
> 트랜스와 PCB 보드 교체를 해야 될 것 같다고 하던데 금액두 만만치 않군요
> 아! 전부터 장비 내부에서 틱 틱 하는 소리도 조금 났는데, 트랜스 쪽에서 난다고 업체에서 이야기 했었습니다
> 업체에서 하는 이야기가 너무 전문적인 부분이 많이 이해하기가 힘들어 이렇게 글을 남겨봅니다
> 여기보니, 질문에 항상 답을 해주시는군요
>

안녕하세요...

2000년도 구입한 UPS이면 거의 다 H종 트랜스로 설계가 되었을텐데요.....
A종 H종(Hi-Class)은 트랜스의 절연 등급표시입니다.

온도가 60deg(A종) 180deg(H종) 140deg(P종)에 견디어야 하는 등급입니다. (deg = 주위온도 포함하지 않은 온도)---온도 수치는 생각나는데로 적었으므로 정확하지 않을수 있습니다(오래되다 보니 완전하게 기억나지 않네요)

물론 온도에 잘 견디는것이 등급이 높은거겠죠... 절연지(둘러쌓여 있는 종이)의 등급도 같게 됩니다.
2000년도 생산된 제품은 거의 제대로 된 제품이라고 보면 H종 권선으로 작업되었을것 같은데요....

그리고 웬만해서는 트랜스 불량은 거의 없다고 보시면 됩니다. 혹시 던지거나 넘어져서 내부 쇼트가 되거나 지속적인 과부하로 인한 소손등을 제외하고는 트랜스 불량 발생율은 거의 없습니다.

가능하면 제조업체에서 유지보수를 하시는것이 여러면으로 좋은것 같습니다.

UPS는 항상 관리하고 관심을 가지고 봐줘야 합니다. 순간 전원 보호용인데 일년에 한두번 있는 정전에 대비하지 못한다면 없는것이 더 좋을수 있겠죠...

좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.