Re: 5KW va 정전보상시간관련
페이지 정보
작성자 관리자 (61.♡.208.242) 작성일17-03-09 11:02 조회4,099회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> 현재 5k 짜리 ups와 2.5k ups 두대를 구축하려는데 당사에 5k 소형 UPS를 판매하고있어 연락드립니다.
> 5k ups를 정전보상시간을 12시간으로 설정하려는데 필요한 적절한 배터리용량과 개수,그리고 세팅시간과 금액을 대략적으로 알 수 있을까요 ?
> 그리고 2K나 3K의 소용량 UPS도 판매하고있는지 이것도 12시간 설정시 배터리 용량과 개수 그리고 세팅시간과 금액을 알고싶습니다..
> 견적서는 이메일로 첨부보내 주시면되고 이메일 확인이후 바로 CS CENTER로 연락드리겠습니다.
>
>
안녕하세요...
정전보상시간이 장시간인경우 특히 12시간정도 되면 배터리의 수량과 용량이 많이 필요합니다.
특히 출력측 부하량에 따라 1-2시간정도는 변동이 있습니다.
실제로 소비되는 전력 특히 컴퓨터 기준으로 한다면 컴퓨터 파워가 약 500W를 사용한다면
실제로 소비되는 전력은 약 200-250W가 소모됩니다.
이기준으로 정전보상시간을 산정해야 장시간용으로 정확한 시간선정등이 가능하게 됩니다.
일단 정확한 부하량을 확인후에 별도 당사로 연락주시면 정확한 사양과 배터리의 용량등을
산정해서 알려드리겠습니다.
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
>
> 현재 5k 짜리 ups와 2.5k ups 두대를 구축하려는데 당사에 5k 소형 UPS를 판매하고있어 연락드립니다.
> 5k ups를 정전보상시간을 12시간으로 설정하려는데 필요한 적절한 배터리용량과 개수,그리고 세팅시간과 금액을 대략적으로 알 수 있을까요 ?
> 그리고 2K나 3K의 소용량 UPS도 판매하고있는지 이것도 12시간 설정시 배터리 용량과 개수 그리고 세팅시간과 금액을 알고싶습니다..
> 견적서는 이메일로 첨부보내 주시면되고 이메일 확인이후 바로 CS CENTER로 연락드리겠습니다.
>
>
안녕하세요...
정전보상시간이 장시간인경우 특히 12시간정도 되면 배터리의 수량과 용량이 많이 필요합니다.
특히 출력측 부하량에 따라 1-2시간정도는 변동이 있습니다.
실제로 소비되는 전력 특히 컴퓨터 기준으로 한다면 컴퓨터 파워가 약 500W를 사용한다면
실제로 소비되는 전력은 약 200-250W가 소모됩니다.
이기준으로 정전보상시간을 산정해야 장시간용으로 정확한 시간선정등이 가능하게 됩니다.
일단 정확한 부하량을 확인후에 별도 당사로 연락주시면 정확한 사양과 배터리의 용량등을
산정해서 알려드리겠습니다.
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다