Re: AVR 출력전압
페이지 정보
작성자 최고관리자 (61.♡.208.242) 작성일17-06-01 10:50 조회3,894회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> 먼저 수고하십니다.
> AVR사용하고있는 업체관리자입니다
> AVR 사용중 출력전압이 380v에서 순간적으로
> 20v 차이가 나면서 이때 400v까지 오르다
> 순간 380v로 내려가며 전류는 기동부하가 있어
> 최고치를 나타내고는내려갑니다.
> 전류가 최고치 일때 avr 용량은 초과하지는 않아요
> 왜이런 현상이 나타나는건가요?
>
>
안녕하세요
국내 일반적인 AVR은 탭 Change 방식(TCR)으로 전압변동이 있을때 트랜스의 전압탭을 연결해서 출력전압을 조정하는 방식입니다.
출력전압은 약 4%씩 변동하게 됩니다. 입력전압이 4%이하 변동할때 1개의 탭을 연결해서 전압을 조정하게 됩니다.
위의 경우에 출력측의 기동전류로 인해서 전압이 낮아지면서 승압을 하는과정인데 전압차이가 많이 나네요..
일단 20V까지 올라가는것은 부하측에도 문제가 발생할수 있습니다. 점검하시는것이 좋을듯 합니다.
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다
>