Re: 긴급차단수문 에 적용할 UPS용량 산정 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (61.♡.208.242) 작성일17-07-18 09:23 조회2,643회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> 안녕하세요 태성종합기술에 서상진 이라고 합니다.
> 저희 태성종합기술은 설계회사입니다.
> 다름이 아니오라 중계오수펌프장 설계를 진행중입니다.
> 긴급차단수문에 정전시 대비 UPS를 설치하여 설계에 반영 요구를 해왔습니다.
> 긴급차단수문 3상, 380V, 1.5kW(약 2.56kVA)입니다.
> UPS 용량 계산을 어떻게 해야 좋을지 모르겠습니다.
> 좀 알려주세요 부탁드립니다.
> ps. 계산식 및 기준(여유율 등) 도 첨부 부탁드립니다.
> (당사 기준, 또는 일본 기준, NEC & IEEE, ETC...)
>
>
안녕하세요
일반적인 UPS 용량선정은 모터의 경우에 약 3-4배정도의 용량을 선정하게 됩니다.
이는 모터에 인버터를 사용하지 않고 직접 연결할경우에는 초기 기동전력이 2-3배정도의 용량으로 기동하게 됩니다.
특히 모터의 성능이 저하되거나 부하량이 많은 경우에는 4-5배정도의 기동전력이 필요할 경우도 있습니다.
모터의 기동할때의 상태가 주로 정전때 기동하게 된다면 위의 기동전력을 충분히 반영해서 선정하는것이 가장 중요합니다.
위와 같이 모터가 특정한 시간에 동작하는것이 아니고 항시 동작하는 경우에는 기동전력을 UPS용량에 반영할 필요는 없습니다 .
이 경우에는 모터용량의 약 1.5배-2배정도만 선정해서 사용하셔도 됩니다.
이와 같이 선정한 결과는 약 10KVA 입출력 3상용을 사용하시면 됩니다.
정전보상시간은 기본형으로만 해도 충분하게 정전보상시간을 이용할수 있습니다.
위 메일로도 기본 내용을 보내드렸습니다
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
>
> 안녕하세요 태성종합기술에 서상진 이라고 합니다.
> 저희 태성종합기술은 설계회사입니다.
> 다름이 아니오라 중계오수펌프장 설계를 진행중입니다.
> 긴급차단수문에 정전시 대비 UPS를 설치하여 설계에 반영 요구를 해왔습니다.
> 긴급차단수문 3상, 380V, 1.5kW(약 2.56kVA)입니다.
> UPS 용량 계산을 어떻게 해야 좋을지 모르겠습니다.
> 좀 알려주세요 부탁드립니다.
> ps. 계산식 및 기준(여유율 등) 도 첨부 부탁드립니다.
> (당사 기준, 또는 일본 기준, NEC & IEEE, ETC...)
>
>
안녕하세요
일반적인 UPS 용량선정은 모터의 경우에 약 3-4배정도의 용량을 선정하게 됩니다.
이는 모터에 인버터를 사용하지 않고 직접 연결할경우에는 초기 기동전력이 2-3배정도의 용량으로 기동하게 됩니다.
특히 모터의 성능이 저하되거나 부하량이 많은 경우에는 4-5배정도의 기동전력이 필요할 경우도 있습니다.
모터의 기동할때의 상태가 주로 정전때 기동하게 된다면 위의 기동전력을 충분히 반영해서 선정하는것이 가장 중요합니다.
위와 같이 모터가 특정한 시간에 동작하는것이 아니고 항시 동작하는 경우에는 기동전력을 UPS용량에 반영할 필요는 없습니다 .
이 경우에는 모터용량의 약 1.5배-2배정도만 선정해서 사용하셔도 됩니다.
이와 같이 선정한 결과는 약 10KVA 입출력 3상용을 사용하시면 됩니다.
정전보상시간은 기본형으로만 해도 충분하게 정전보상시간을 이용할수 있습니다.
위 메일로도 기본 내용을 보내드렸습니다
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다