축전지 용량에 관계된 질의입니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.232.105) 작성일04-08-30 12:02 조회2,803회 댓글0건관련링크
본문
>
> 저번 질의에 대한 친절한 답변 너무 고마웠구요 아주 유용하게 잘 활용했습니다.
>
> 한가지만 더 여쭤볼께요.
> ups 용량 40kVA 사용시 축전지 용량을 12V 150Ah로 사용하면 적절한 가요?
>
> 주변에 갑작스레 일교차가 심해져서 감기 걸리시는 분이 많습니다.
> 감기 조심하시구요 즐건 하루되세요.
> **^^**
>
안녕하세요... 융용하게 잘 활용된다고 하니 감사드립니다.
UPS 용량 40KVA에 150Ah-20Cell을 사용하면 약 풀부하(부하용량을 100% 사용한다는 기준)으로 10분정도 백업됩니다. 배터리 종류에 따라서 약간씩 다릅니다만 대략 그렇습니다.
하지만 보통 100% 부하를 다 사용하지 않기때문에 실제는 약 30분 정도 정전보상을 할수가 있겠네요....
일반적으로 정상적인 표시는 정전보상시간이 10분입니다.
요즘은 날씨가 좋네요... 항상 좋은날 되시길 바랍니다.
감사합니다....