ups 입력 전류가...

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.231.253) 작성일04-08-03 17:33 조회3,039회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요
>
> ups pe.kr 에서는 않들어가 지네요
>
> 자주 가서 봤는데, 섭섭^^
>
> 본론을 말씀드리면
>
> 3상 4선식 장비인데 (입력) 10kva 입니다.
>
> 근데 각상의 전류가 R-1A, S-1A, T-18A 이렇게 흐르고 선은 3선만 들어와 있습니다.
>
> 출력은 110/220 겸용이네요
>
> 장비는 구동이 되어 있는 상태인데 조금 이상해서 그럼니다.
>
> 출력 전류는 110 - 모르겠음, 220 - 5A, 0 - 50A 이렇게 흐르고 있습니다.
>
> 장비가 폭발하진 않을지 걱정이 됩니다
>

안녕하세요... ups.pe.kr이 이곳으로 연결될것입니다. 앞으로도 많은 자료 올릴예정이므로 자주 접속하시길...

장비가 폭팔은 하지 않을것 같네요...
현재 UPS는 정상이 아니고 바이패스상태입니다.

인버터로 구동하지 않고 그냥 입력이 그대로 바이패스 되어 출력에 공급되고 있다는거죠..
부하상태로 봐서는 인버터로 구동하게 되면 과부하나 과부하 경보가 들어올것같습니다.

부하량이 많다는 애기죠... 현재 바이패스 된 상태도 아마 부하량이 많아서 저절로 바이패스 된것 같네요..

간단한 설명을 드리자면 위의 T상과 입력 N상을(뉴트랄선이 어딘가에는 연결되어 있을겁니다-혹은 접지와 뉴트랄이 쇼트되어 구분없이 사용하고 있던지...) 바이패스 라인으로 사용한것 같습니다.

출력은 110/220겸용 트랜스를 사용한것 같구요...
실제 전류의 총합은 220*5  +  (50-5)*110 = 1100+4950 = 6.05KW입니다.

실전류가 6KW가 넘어가면 부하량이 80%가 넘습니다.
만약 인버터로 가동되면(정상적으로.) 폭팔은 아니지만 거의 그 수준까지 갈수가 있습니다.

부하량 조정하시고 인버터(UPS 가동:UPS ON)을 시키시면 될것 같네요..

날씨 엄청 덥네요... 기분 좋은날 되시길 바랍니다.

감사합니다.