UPS 용량산정에 대한 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.234.31) 작성일04-08-13 18:42 조회3,526회 댓글0건관련링크
본문
>
> 터널 상시조명등 UPS 용량을 계산하려고 하니 궁금한 것이 있어 문의 드립니다
>
> UPS 기술정보에서 중,대용량 UPS 용량산정 방법에 부하에 대한 예비율 및 사용내구성 환산 수치에서
>
> 비상시 비상용 전등부하에 사용하는 경우는 1.3을 적용하는데 여기에는 조명등 안정기 용량도 포함된 가격인가요?
>
> 만약 포함되지 않는다면 터널 조명등 부하계산시 안정기 부하는 얼마정도를 가산해야 됩니까?
>
> 항상 UPS에 대해 좋은 정볼 제공해 주셔서 감사드리구요 막바지 더위에 건강 조심하세요. *^^*
>
안녕하세요...
조명등 안정기용량은 약 1.6배 정도 하셔야 합니다. 최초 가동할때는 동시에 안정기가 순간 전류가 흐르게 됩니다.
조명등 차단기가 전체가 하나의 차단기로 동작되지 않고 분기가 되어 있다면 1.6배까지 할 필요는 없습니다.
UPS의 불필요한 용량을 줄일려면 조명등 분기되는 차단기도 회로 구성을 잘해야 겠지요...
일반 조명등은 정격용량이 실제 부하용량이 됩니다. --일반 컴퓨터나 PLC 부하들은 정격부하가 실부하용량이 되지 않습니다. 최대 부하 = 실 부하 가 되는것은 조명등 부하입니다.
그만큼 조명등 부하는 여유율을 더 줘야 되는것입니다.
약 1.5배 하시면 정격부하용량이 될것 같습니다. 더 상세한 부하산정을 하셔서 정확한 용량을 산정하시기 바랍니다.
감사합니다.
더운날씨에 항상 기분좋은날 되시길 바랍니다.
> 터널 상시조명등 UPS 용량을 계산하려고 하니 궁금한 것이 있어 문의 드립니다
>
> UPS 기술정보에서 중,대용량 UPS 용량산정 방법에 부하에 대한 예비율 및 사용내구성 환산 수치에서
>
> 비상시 비상용 전등부하에 사용하는 경우는 1.3을 적용하는데 여기에는 조명등 안정기 용량도 포함된 가격인가요?
>
> 만약 포함되지 않는다면 터널 조명등 부하계산시 안정기 부하는 얼마정도를 가산해야 됩니까?
>
> 항상 UPS에 대해 좋은 정볼 제공해 주셔서 감사드리구요 막바지 더위에 건강 조심하세요. *^^*
>
안녕하세요...
조명등 안정기용량은 약 1.6배 정도 하셔야 합니다. 최초 가동할때는 동시에 안정기가 순간 전류가 흐르게 됩니다.
조명등 차단기가 전체가 하나의 차단기로 동작되지 않고 분기가 되어 있다면 1.6배까지 할 필요는 없습니다.
UPS의 불필요한 용량을 줄일려면 조명등 분기되는 차단기도 회로 구성을 잘해야 겠지요...
일반 조명등은 정격용량이 실제 부하용량이 됩니다. --일반 컴퓨터나 PLC 부하들은 정격부하가 실부하용량이 되지 않습니다. 최대 부하 = 실 부하 가 되는것은 조명등 부하입니다.
그만큼 조명등 부하는 여유율을 더 줘야 되는것입니다.
약 1.5배 하시면 정격부하용량이 될것 같습니다. 더 상세한 부하산정을 하셔서 정확한 용량을 산정하시기 바랍니다.
감사합니다.
더운날씨에 항상 기분좋은날 되시길 바랍니다.