> 안녕하세요?
> UPS를 사용하고 있는데 UPS출력단에 부하를 연결하기 위해 2구 무접지 전원콘센트를 연결하고
> 다시 6구 접지콘센트를 연결하였습니다(붙임 그림 참조)
>
> 그런데 2구 무접지 전원콘센트에 있는 볼트와 접지와의 전위차를 측정하였더니 약10V가
> 측정되고, 6구 접지콘센트를 연결하여 6구콘센트의 접지단자와 접지와 측정하였더니
> 약 40V가 측정되었습니다.
>
> 혹시 전원콘센트의 불량가능성 때문에 다른것을 테스트해봤는데 결과는 동일하였습니다.
>
> 위와 같은 현상이 나타나는 이유가 무엇이며, 왜 이렇게 유도 전압이 많이 나오는지 문의드리고 싶습니다.
>
> 수고하세요
>
안녕하세요...
UPS 출력단에서 접지와 전혀 관련이 없는 무접지에서 측정한것과 무접지에서 분기되는 접지 멀티탭에서의 전위차이는 전혀 관련이 없습니다.
무접지에서 나오는 볼트는 아마도 접지(대지접지)와는 전혀 관련없는것일겁니다.
따라서 접지형 멀티탭의 접지는 부하량에 따라 증감됩니다. 또 부하종류에 따라 40V가 증감됩니다. UPS와는 전혀 관련없는 것이란 애깁니다...
지금 측정하신것은 접지개념이 아닌 그냥 의미없는 전압이 측정되신것이라고 볼수 있습니다. 최종 출력측에서의 접지전압 40V는 연결되어 있는 콘센트를 반대로 꼽아보면 전압이 또 틀려집니다.
이는 UPS와는 전혀 관련없는 부유되는 전압이고 또 부하의 연결상태에 따라 달라지는 허상전압이라고 볼수 있습니다. 실제 전압이 걸리지 않는 것이죠...
답변이 되셨는지요... 좋은하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.