절체시 서어지나,위상차이,전압차가 생기는 원인

페이지 정보

작성자 박준호 (61.♡.68.67) 작성일04-07-16 00:51 조회2,764회 댓글0건

본문

안녕하세요
저번 질문에 상세하게 설명을 해주신데 대해 진심으로 감사를 드리며 추가로 궁금한것이 있어서 이렇게 질문을 드림니다

제가 근무하는 회사에 ups가 있는데 국산이고 입력은 2개입니다(흔히1계,2계로칭함)모두 380V 를 받아서 220V로 사용하고 있습니다
> 용랑은 7.5KV 입니다
> 질문사항1
> 장애증상은 입력이 2개이기 때문에 1계가 동작이 안될경우 2계로 자동으로
> 절체됨니다 그런데 1계에서 2계로 절체시 절체되는 순간에 LOWW VOLTAGE 알람이 현시되고 INVERTER에서 BY-PASS로 넘어감니다
> 예를 들어 10번 정도 1계어서 2계로 절체시 4~5번 정도 장애가 발생합니다
> 수동으로 절체할경우와 자동으로 절체할경우 비슷한 장애정도를 보입니다
> 더욱이 이상한것은 역으로 2계에서 1계로 절체시에는 아무런 장애 증상이 나타나지 않는다는 것입니다 절체시 문제가 되는것 같은데 ~~~~~~
>  절체시 서어지나 절체시 위상차이, 전압차이등에 대해서 상세한 설명 부탁드림니다
 질문사항 2
UPS의 접지에 대해서 몆가지 질문을 드리고자 합니다
UPS는 3상 3선식을 사용하고 있습니다 그런데 분전반에서 별도로 중성선(N선)을 따와서 UPS 전면판넬의 단자의 N상에 물리는 이유가 있는지요
그리고 UPS에 보며는 SYSTEM 접지 단자가 있는데 용도는 무엇인지요
질문사항
어떤경우에 UPS가 BY-PASS로 절체가 되는지요

더운 여름철에 고생이 많으시겠지만 염치없이 다시한번 부탁드림니다
저번질문에 대한답변 많은 도음이 되었습니다.
>