ups 절체시 by-pass로 전환

페이지 정보

작성자 박준호 (220.♡.226.155) 작성일04-06-30 13:20 조회3,044회 댓글0건

본문

안녕하세요
ups에 대해서 궁금한것이 있어서 이렇게 글을 올림니다
제가 근무하는 회사에 ups가 있는데 국산이고 입력은 2개입니다(흔히1계,2계로칭함)모두 380V 를 받아서 220V로 사용하고 있습니다
용랑은 7.5KV 입니다
장애증상1
장애증상은 입력이 2개이기 때문에 1계가 동작이 안될경우 2계로 자동으로
절체됨니다 그런데 1계에서 2계로 절체시 절체되는 순간에 LOWW VOLTAGE 알람이 현시되고 INVERTER에서 BY-PASS로 넘어감니다
예를 들어 10번 정도 1계어서 2계로 절체시 4~5번 정도 장애가 발생합니다
수동으로 절체할경우와 자동으로 절체할경우 비슷한 장애정도를 보입니다
더욱이 이상한것은 역으로 2계에서 1계로 절체시에는 아무런 장애 증상이 나타나지 않는다는 것입니다
장애증상2
장애증상은 1계에서 2계로 절체시 바로 절체가 되는 것이 아니라 수분(약 5~6)분 정도 후에 2계로 절체가 이루어 짐니다.
그동안 해당 업체 직원이 와서 IGBT 2개,50A 휴즈 1개 ,CONTROL 보드 BASE 드라이버 등을 교체하였고 출력측의 진상콘덴서도 교체 시험 하였으나 가 같은 증상이 반복되고 있습니다

해당 업체에서는 부하측에 물려있는 장비에서 역전압이 타고 들어와서 그렇다고 하더군요 그래서 해당장비를 죽인다음 실험을 했느데도 동일한 증상이 발생
되고 있습니다
꼭 부탁드림니다