> 안녕하세요
> ups에 대해서 궁금한것이 있어서 이렇게 글을 올림니다
> 제가 근무하는 회사에 ups가 있는데 국산이고 입력은 2개입니다(흔히1계,2계로칭함)모두 380V 를 받아서 220V로 사용하고 있습니다
> 용랑은 7.5KV 입니다
> 장애증상1
> 장애증상은 입력이 2개이기 때문에 1계가 동작이 안될경우 2계로 자동으로
> 절체됨니다 그런데 1계에서 2계로 절체시 절체되는 순간에 LOWW VOLTAGE 알람이 현시되고 INVERTER에서 BY-PASS로 넘어감니다
> 예를 들어 10번 정도 1계어서 2계로 절체시 4~5번 정도 장애가 발생합니다
> 수동으로 절체할경우와 자동으로 절체할경우 비슷한 장애정도를 보입니다
> 더욱이 이상한것은 역으로 2계에서 1계로 절체시에는 아무런 장애 증상이 나타나지 않는다는 것입니다
> 장애증상2
> 장애증상은 1계에서 2계로 절체시 바로 절체가 되는 것이 아니라 수분(약 5~6)분 정도 후에 2계로 절체가 이루어 짐니다.
> 그동안 해당 업체 직원이 와서 IGBT 2개,50A 휴즈 1개 ,CONTROL 보드 BASE 드라이버 등을 교체하였고 출력측의 진상콘덴서도 교체 시험 하였으나 가 같은 증상이 반복되고 있습니다
>
> 해당 업체에서는 부하측에 물려있는 장비에서 역전압이 타고 들어와서 그렇다고 하더군요 그래서 해당장비를 죽인다음 실험을 했느데도 동일한 증상이 발생
> 되고 있습니다
> 꼭 부탁드림니다
>
안녕하세요...
아주 어려운 문제입니다만 1계에서 2계는 문제가 있고 2계에서1계로 넘어갈때는 이상이 없다는것에 해결책을 찾을수 있을것 같습니다.
설명만 듣고 가능성을 말씀드리기때문에 여러가지를 말씀드리겠습니다.
1. 절체시 서어지나 절체시 위상차이, 전압차이등에 관해서 말씀드리려고 했으나 절체시간이 약 5분정도후에 동작한다고 하니 위의 문제발생 원인으로는 부적합할것 같습니다.
2. 일단 5분후에 전원이 투입되자마자 UPS가 고장이 나는 원인을 찾아보도록 하겠습니다.
--가장 심증적인 원인중에 1계의 전원과 2계의 전원 접지나 뉴트랄이 연결되지 않고 절연되어 있을 가능성입니다.
이를테면 1계의 전원접지는 기존 UPS와 동일하게 연결되어 있으나 2계전원 접지는 연결되지 않고 떠있는(절연상태:부유상태)전원이 투입되는 경우입니다.
반대로도 생각할수가 있습니다.
기존 전원전압의 뉴트랄과 접지는 다른 전원전압의 뉴트랄과 접지가 연결되거나 두 전원의 뉴트랄과 접지는 공유를 해야만 합니다.
위의 경우에서 뉴트랄과 접지가 1계용이지만 2계로 동작할때도 1계의 전원뉴트랄과 접지를 이용하고 있을수도 있습니다.
뉴트랄이란 중성점이기 때문에 전원전압의 가장 기본적인 기준라인입니다. 이 중성라인이 없으면 전압이란 전위차를 확인할수가 없습니다.
중요한것은 일단 두전원의 뉴트랄과 접지를 공유한 상태에서 절체를 시켜보는 테스트도 해보시기 바랍니다.
또 하나의 방법은 1계에서 2계로 5분있다고 연결하지 말고 약 3분정도에서 뉴트랄과 접지를 먼저 연결하시고 약 1분정도 있다가 나머지 삼상을 연결하는 시스템 구성을 생각해볼수도 있습니다.
맨 처음에도 언급을 했습니다만 입력 서어지나 절체순간 위상차등에서 문제발생 원인을 찾는것 보다 위에서 처럼 두개의 다른 전원차이에 더 중점적으로 확인을 해보시는것이 좋을것 같습니다.
결과가 나오면 연락주시면 여러사람이 도움될수가 있습니다.
결과후 연락해주시면 고맙겠습니다.
감사합니다. 좋은 하루되시길 바랍니다.
> 안녕하세요
> ups에 대해서 궁금한것이 있어서 이렇게 글을 올림니다
> 제가 근무하는 회사에 ups가 있는데 국산이고 입력은 2개입니다(흔히1계,2계로칭함)모두 380V 를 받아서 220V로 사용하고 있습니다
> 용랑은 7.5KV 입니다
> 장애증상1
> 장애증상은 입력이 2개이기 때문에 1계가 동작이 안될경우 2계로 자동으로
> 절체됨니다 그런데 1계에서 2계로 절체시 절체되는 순간에 LOWW VOLTAGE 알람이 현시되고 INVERTER에서 BY-PASS로 넘어감니다
> 예를 들어 10번 정도 1계어서 2계로 절체시 4~5번 정도 장애가 발생합니다
> 수동으로 절체할경우와 자동으로 절체할경우 비슷한 장애정도를 보입니다
> 더욱이 이상한것은 역으로 2계에서 1계로 절체시에는 아무런 장애 증상이 나타나지 않는다는 것입니다
> 장애증상2
> 장애증상은 1계에서 2계로 절체시 바로 절체가 되는 것이 아니라 수분(약 5~6)분 정도 후에 2계로 절체가 이루어 짐니다.
> 그동안 해당 업체 직원이 와서 IGBT 2개,50A 휴즈 1개 ,CONTROL 보드 BASE 드라이버 등을 교체하였고 출력측의 진상콘덴서도 교체 시험 하였으나 가 같은 증상이 반복되고 있습니다
>
> 해당 업체에서는 부하측에 물려있는 장비에서 역전압이 타고 들어와서 그렇다고 하더군요 그래서 해당장비를 죽인다음 실험을 했느데도 동일한 증상이 발생
> 되고 있습니다
> 꼭 부탁드림니다
>
안녕하세요...
아주 어려운 문제입니다만 1계에서 2계는 문제가 있고 2계에서1계로 넘어갈때는 이상이 없다는것에 해결책을 찾을수 있을것 같습니다.
설명만 듣고 가능성을 말씀드리기때문에 여러가지를 말씀드리겠습니다.
1. 절체시 서어지나 절체시 위상차이, 전압차이등에 관해서 말씀드리려고 했으나 절체시간이 약 5분정도후에 동작한다고 하니 위의 문제발생 원인으로는 부적합할것 같습니다.
2. 일단 5분후에 전원이 투입되자마자 UPS가 고장이 나는 원인을 찾아보도록 하겠습니다.
--가장 심증적인 원인중에 1계의 전원과 2계의 전원 접지나 뉴트랄이 연결되지 않고 절연되어 있을 가능성입니다.
이를테면 1계의 전원접지는 기존 UPS와 동일하게 연결되어 있으나 2계전원 접지는 연결되지 않고 떠있는(절연상태:부유상태)전원이 투입되는 경우입니다.
반대로도 생각할수가 있습니다.
기존 전원전압의 뉴트랄과 접지는 다른 전원전압의 뉴트랄과 접지가 연결되거나 두 전원의 뉴트랄과 접지는 공유를 해야만 합니다.
위의 경우에서 뉴트랄과 접지가 1계용이지만 2계로 동작할때도 1계의 전원뉴트랄과 접지를 이용하고 있을수도 있습니다.
뉴트랄이란 중성점이기 때문에 전원전압의 가장 기본적인 기준라인입니다. 이 중성라인이 없으면 전압이란 전위차를 확인할수가 없습니다.
중요한것은 일단 두전원의 뉴트랄과 접지를 공유한 상태에서 절체를 시켜보는 테스트도 해보시기 바랍니다.
또 하나의 방법은 1계에서 2계로 5분있다고 연결하지 말고 약 3분정도에서 뉴트랄과 접지를 먼저 연결하시고 약 1분정도 있다가 나머지 삼상을 연결하는 시스템 구성을 생각해볼수도 있습니다.
맨 처음에도 언급을 했습니다만 입력 서어지나 절체순간 위상차등에서 문제발생 원인을 찾는것 보다 위에서 처럼 두개의 다른 전원차이에 더 중점적으로 확인을 해보시는것이 좋을것 같습니다.
결과가 나오면 연락주시면 여러사람이 도움될수가 있습니다.
결과후 연락해주시면 고맙겠습니다.
감사합니다. 좋은 하루되시길 바랍니다.