음향기기의 노이즈 현상때문에
페이지 정보
작성자 유피에스 (220.♡.78.129) 작성일04-07-02 21:00 조회2,960회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요.
> 약 1500석 규모의 교회공간에서 예배를 보는데 음향기기에서 부분적인 노이즈현상이 발생합니다.
> 그래서 원인을 분석한결과 음향기기에 UPS를 설치하지 않아서 그런듯 하다고 하는데....
> 어느 한편에서는 UPS가 아니고 AVR(정전압유지기계)를 설치해야 한다고 합니다.
> 어느것이 맞는 말인지요?
> 그리고 노이즈제거용 변압기가 내장된 UPS는 있는것인지요?
> 조속한 답변 해주시면 정말 감사하겠습니다.
>
안녕하세요
AVR(automatic voltage regulator: 자동전압조정기)은 입력전원전압을 일정한 전압으로 유지시켜 주는 역할을 합니다.
1. 만약에 예배중에 큰 소리를 냈을때 높은 소리에서 갈라지는(뚝뚝끊기는 음)이 발생했을 경우...
근처 다른 장비파워를 켯을때 음이 끊길때..
2. 앰프 근처의 모니터가 흔들릴때... 흐릿하게.. 해상도를 60Hz정도로 맞추어놓았을때 증상인 경우
3. 같이 붙어있는 서버가 리셋될때..(혼자서 꺼졌다 켜져다를 반복)
4. 같이 연결되어있는 PLC등이 동작하지 않을때... 스위칭 허브등이 정상동작을 하지 않을때..라우터 등도 마찬가지일때...
위의 4번항까지의 증상인 경우에는 전압이 불안정 해서 나타나는 대표적인 경우입니다.
이런 경우는 AVR을 사용하면 정상적으로 이용할수가 있습니다.
가급적 입출력 절연타입(복권트랜스 내장형)을 사용하는것이 좋습니다.
하지만 서어지나 접지관련부분등이 문제 될경우에는 자동전압조정기로 해결이 안되는 경우가 있습니다.
1. 60Hz 험이 나는경우 (웅----)
2. 위의 4번항 이외의 증상이 나타날때..(전압을 측정했지만 정상인 경우등)
에는 가급적 UPS를 사용하시고 입출력 절연타입과 입력측 차폐형 권선으로 하고 온라인 방식(자동전압조정 기능 내장형)을 사용해 보시길 바랍니다.
감사합니다.
> 안녕하세요.
> 약 1500석 규모의 교회공간에서 예배를 보는데 음향기기에서 부분적인 노이즈현상이 발생합니다.
> 그래서 원인을 분석한결과 음향기기에 UPS를 설치하지 않아서 그런듯 하다고 하는데....
> 어느 한편에서는 UPS가 아니고 AVR(정전압유지기계)를 설치해야 한다고 합니다.
> 어느것이 맞는 말인지요?
> 그리고 노이즈제거용 변압기가 내장된 UPS는 있는것인지요?
> 조속한 답변 해주시면 정말 감사하겠습니다.
>
안녕하세요
AVR(automatic voltage regulator: 자동전압조정기)은 입력전원전압을 일정한 전압으로 유지시켜 주는 역할을 합니다.
1. 만약에 예배중에 큰 소리를 냈을때 높은 소리에서 갈라지는(뚝뚝끊기는 음)이 발생했을 경우...
근처 다른 장비파워를 켯을때 음이 끊길때..
2. 앰프 근처의 모니터가 흔들릴때... 흐릿하게.. 해상도를 60Hz정도로 맞추어놓았을때 증상인 경우
3. 같이 붙어있는 서버가 리셋될때..(혼자서 꺼졌다 켜져다를 반복)
4. 같이 연결되어있는 PLC등이 동작하지 않을때... 스위칭 허브등이 정상동작을 하지 않을때..라우터 등도 마찬가지일때...
위의 4번항까지의 증상인 경우에는 전압이 불안정 해서 나타나는 대표적인 경우입니다.
이런 경우는 AVR을 사용하면 정상적으로 이용할수가 있습니다.
가급적 입출력 절연타입(복권트랜스 내장형)을 사용하는것이 좋습니다.
하지만 서어지나 접지관련부분등이 문제 될경우에는 자동전압조정기로 해결이 안되는 경우가 있습니다.
1. 60Hz 험이 나는경우 (웅----)
2. 위의 4번항 이외의 증상이 나타날때..(전압을 측정했지만 정상인 경우등)
에는 가급적 UPS를 사용하시고 입출력 절연타입과 입력측 차폐형 권선으로 하고 온라인 방식(자동전압조정 기능 내장형)을 사용해 보시길 바랍니다.