삼상 ups에 관한 질문 입니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.75.165) 작성일04-07-08 15:28 조회3,342회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요
>
> 3상 4선 380V 입력에 단상 220V 출력 75kVA 장비를 사용 중입니다.
>
> 얼마전, 처음 봤는데 몇가지 의문 사항이 있어 이렇게 글을 올립니다.
>
> 첫째는, 삼상입력에 단상 출력시 UPS의 입력단에 걸리는 부하에 관한 것인데요.
>
> 삼상입력이면 한상에 40A 의 부하가 걸리게 되면, 다른 두상도 각각 40A 의 부하가 걸리는게 정상
>
> 인 것으로 알고있는데, 출력이 단상이 경우 상의 불균형이 생긴다고 하네요.
>
> 삼상입력에 삼상출력인 경우와 어떻게 틀린지 알고 싶구요.
>
> 두번째는, N상, 뉴트럴 입니다.
>
> 입력측 뉴트럴이 출력측으로 바로 연결이 된 방식의 UPS 같은데, 이것이 정상적인 방식인지도 알고
>
> 싶군요.
>
> 세번째는, UPS 이원화에 관한건데요. 한대의 장비로 구동시 정전시 100% 완벽하게 대처할 수 있는
>
> 방법이 아니라 신뢰도를 높이기 위해 UPS 병렬 구동을 생각중입니다.
>
> 현재 75kVA 장비(국산)인데, 수입 100kVA 장비를 한대 더 설치하여 이원화 작업을 진행 하려합니다.
>
> 용량이 틀릴 경우 이원화 작업이 가능한지 (업체에서는 가능하다고 하던데.) 병렬 구동방식도
>
> 여러 방법이 있다는데, 어떠한 것들이 있는지도 알고 싶군요.
>
> 수고하십시요.
>
안녕하세요.....
번호순번대로 말씀드리겠습니다.
1. 삼상입력은 단상 출력인경우에도 동일한 전류가 분배되어야 합니다.
출력단상인 경우에도 삼상 선전류는 3선 모두 동일해야 합니다. 물론 내부 충전보드의 입력은 단상만 사용하는 경우도 있지마는 약간의 불균형만 나타나게 됩니다.
단지 정상적인 인버터 동작이 아니고 바이패스 동작일경우에는 당연히 입력 두상만 연결되는 효과를 보기때문에 불균형이 나타납니다만 인버터 정상인경우에는 심한 불균형이 나타나지 않습니다.
2. 뉴트랄은 입출력이 연결되는 경우가 있습니다. 입력삼상 380/ 출력단상 220V인 경우 입출력이 뉴트랄이 연결되는 경우가 있습니다. 입출력이 완전 절연상태가 아닌 장비이면 정상입니다.
3. UPS 병렬구동이 가능합니다. 스텐바이(Standby)방식으로 한대가 부하를 연결해서 정상동작하고 나머지 한대는 무부하로 (연결되지 않은 상태) 동작하고 있다가 마스타(Master:정상동작중인)가 이상발생시 나머지 예비용으로 무순단 연결되는 것입니다.
병렬구동시 리던던트(부하분담방식)방식으로는 타사제품끼리 연결할수가 없습니다.
답변이 되었는지요... 병렬방식 구동방법은 많은 기술력이 요구 됩니다.
필요하시거나 문의있으시면 연락주시기 바랍니다 감사합니다.
정수만 부장 011-327-2040
> 안녕하세요
>
> 3상 4선 380V 입력에 단상 220V 출력 75kVA 장비를 사용 중입니다.
>
> 얼마전, 처음 봤는데 몇가지 의문 사항이 있어 이렇게 글을 올립니다.
>
> 첫째는, 삼상입력에 단상 출력시 UPS의 입력단에 걸리는 부하에 관한 것인데요.
>
> 삼상입력이면 한상에 40A 의 부하가 걸리게 되면, 다른 두상도 각각 40A 의 부하가 걸리는게 정상
>
> 인 것으로 알고있는데, 출력이 단상이 경우 상의 불균형이 생긴다고 하네요.
>
> 삼상입력에 삼상출력인 경우와 어떻게 틀린지 알고 싶구요.
>
> 두번째는, N상, 뉴트럴 입니다.
>
> 입력측 뉴트럴이 출력측으로 바로 연결이 된 방식의 UPS 같은데, 이것이 정상적인 방식인지도 알고
>
> 싶군요.
>
> 세번째는, UPS 이원화에 관한건데요. 한대의 장비로 구동시 정전시 100% 완벽하게 대처할 수 있는
>
> 방법이 아니라 신뢰도를 높이기 위해 UPS 병렬 구동을 생각중입니다.
>
> 현재 75kVA 장비(국산)인데, 수입 100kVA 장비를 한대 더 설치하여 이원화 작업을 진행 하려합니다.
>
> 용량이 틀릴 경우 이원화 작업이 가능한지 (업체에서는 가능하다고 하던데.) 병렬 구동방식도
>
> 여러 방법이 있다는데, 어떠한 것들이 있는지도 알고 싶군요.
>
> 수고하십시요.
>
안녕하세요.....
번호순번대로 말씀드리겠습니다.
1. 삼상입력은 단상 출력인경우에도 동일한 전류가 분배되어야 합니다.
출력단상인 경우에도 삼상 선전류는 3선 모두 동일해야 합니다. 물론 내부 충전보드의 입력은 단상만 사용하는 경우도 있지마는 약간의 불균형만 나타나게 됩니다.
단지 정상적인 인버터 동작이 아니고 바이패스 동작일경우에는 당연히 입력 두상만 연결되는 효과를 보기때문에 불균형이 나타납니다만 인버터 정상인경우에는 심한 불균형이 나타나지 않습니다.
2. 뉴트랄은 입출력이 연결되는 경우가 있습니다. 입력삼상 380/ 출력단상 220V인 경우 입출력이 뉴트랄이 연결되는 경우가 있습니다. 입출력이 완전 절연상태가 아닌 장비이면 정상입니다.
3. UPS 병렬구동이 가능합니다. 스텐바이(Standby)방식으로 한대가 부하를 연결해서 정상동작하고 나머지 한대는 무부하로 (연결되지 않은 상태) 동작하고 있다가 마스타(Master:정상동작중인)가 이상발생시 나머지 예비용으로 무순단 연결되는 것입니다.
병렬구동시 리던던트(부하분담방식)방식으로는 타사제품끼리 연결할수가 없습니다.
답변이 되었는지요... 병렬방식 구동방법은 많은 기술력이 요구 됩니다.
필요하시거나 문의있으시면 연락주시기 바랍니다 감사합니다.