> 10KVA 220V 장비를 쓰고 있습니다
>
> 부하가 10A 정도 되는데, 이게 심심하면 다운이 됩니다.
>
> 금융권 365코너에 설치중인데, 아침에 출근하여 보면 삐삐삐 소리가 나서 보면
>
> 비상전원에 불이 들어가 있습니다.
>
> 그래서 다시 오프 스위치를 눌리고 다시 동작 스위치를 눌리면 파란불이 들어와서
>
> 장비가 동작합니다. 그리고 365코너의 장비 2대중 1대가 꺼져 있습니다.
>
> 뭐가 문제 인지 잘 모르겠네요.
>
안녕하세요...
겸용장비라는 제목으로 하셨는데 110V/220V 겸용장비를 말씀하시는건지.... 365코너에는 110/220겸용UPS 가 많이 있습니다.
220/110 겸용이라는 전제하에 먼저 말씀드리겠습니다.
365코너의 출력 겸용장비는 거의다 뉴트랄을 잘못 사용해서 일어나는 경우입니다.
뉴트랄을 기준으로 110/220V가 되어야 하는데 중성점으로 나뉘어서 양쪽으로 110-0-110으로 되어 양단으로 사용해서 220이고 가운데 뉴트랄(중성)으로 해서는 110인 경우에 자주 위와 같은 현상이 발생합니다.
또 외부에서 들어오는 랜선이나 외부 케이블은 뉴트랄과 접지가 정확하게 구분되어 있기때문에 뉴트랄을 정확하게 사용을 해야 문제 발생이 없습니다.
0-110-110으로 구성되어야 하고 가급적 365코너에 사용하는 모든 장비들을 뉴트랄과 HOT Line를 구분해서 콘센트 작업을 하고 누전되는 경우나 혹은 UPS 전원으로 외부전원등을 이용하는지 확인해야 합니다.
위의 경우 한대가 꺼져있는 장비의 콘센트를 바꿔서 껴보시길 바랍니다. 바꾸면 잘 동작되는 경우가 있습니다----220/110 겸용의 UPS 를 사용중인 경우
제일 많은 고장이 뉴트랄구분, 접지가 누전되는 경우(외부 도아에 설치된 경보측에 한선이 쇼트되는 경우도 있음)등등 사소한 것입니다.
위와 다른 경우에는 10KVA 용량이 부족해서(365코너의 모든 전원:형광등,내부 전등, 자동도어의 모터등) 순간 과부하 동작을 하는 경웁니다.
그외의 문제는 UPS 고장이 아니고서는 거의 희박한 원인이므로 위의 문제만 정밀검토하셔도 원인파악하는데 도움됩니다.
그럼 좋은 하루되시구요...
> 10KVA 220V 장비를 쓰고 있습니다
>
> 부하가 10A 정도 되는데, 이게 심심하면 다운이 됩니다.
>
> 금융권 365코너에 설치중인데, 아침에 출근하여 보면 삐삐삐 소리가 나서 보면
>
> 비상전원에 불이 들어가 있습니다.
>
> 그래서 다시 오프 스위치를 눌리고 다시 동작 스위치를 눌리면 파란불이 들어와서
>
> 장비가 동작합니다. 그리고 365코너의 장비 2대중 1대가 꺼져 있습니다.
>
> 뭐가 문제 인지 잘 모르겠네요.
>
안녕하세요...
겸용장비라는 제목으로 하셨는데 110V/220V 겸용장비를 말씀하시는건지.... 365코너에는 110/220겸용UPS 가 많이 있습니다.
220/110 겸용이라는 전제하에 먼저 말씀드리겠습니다.
365코너의 출력 겸용장비는 거의다 뉴트랄을 잘못 사용해서 일어나는 경우입니다.
뉴트랄을 기준으로 110/220V가 되어야 하는데 중성점으로 나뉘어서 양쪽으로 110-0-110으로 되어 양단으로 사용해서 220이고 가운데 뉴트랄(중성)으로 해서는 110인 경우에 자주 위와 같은 현상이 발생합니다.
또 외부에서 들어오는 랜선이나 외부 케이블은 뉴트랄과 접지가 정확하게 구분되어 있기때문에 뉴트랄을 정확하게 사용을 해야 문제 발생이 없습니다.
0-110-110으로 구성되어야 하고 가급적 365코너에 사용하는 모든 장비들을 뉴트랄과 HOT Line를 구분해서 콘센트 작업을 하고 누전되는 경우나 혹은 UPS 전원으로 외부전원등을 이용하는지 확인해야 합니다.
위의 경우 한대가 꺼져있는 장비의 콘센트를 바꿔서 껴보시길 바랍니다. 바꾸면 잘 동작되는 경우가 있습니다----220/110 겸용의 UPS 를 사용중인 경우
제일 많은 고장이 뉴트랄구분, 접지가 누전되는 경우(외부 도아에 설치된 경보측에 한선이 쇼트되는 경우도 있음)등등 사소한 것입니다.
위와 다른 경우에는 10KVA 용량이 부족해서(365코너의 모든 전원:형광등,내부 전등, 자동도어의 모터등) 순간 과부하 동작을 하는 경웁니다.
그외의 문제는 UPS 고장이 아니고서는 거의 희박한 원인이므로 위의 문제만 정밀검토하셔도 원인파악하는데 도움됩니다.