> 안녕하세요
> ups에 보면 출력 역률이 0.8으로 명시되어 있습니다.
> 역률을 오바하면 인버터에 문제가 있을수 있나요
> 인버터 설계시 설계 역률을 고려해 만들어 그 역률을 오바하게
> 되면 문제가 될수 있는지요
> 예를 들어
> 200kva ups경우 역률이 0.8이면 유효전력이 160kw을 공급하게 설계되어는데
>
> 사용역률이 0.97경우 인버터가 공급하는 유효전력이 194kw가 되니
> 인버터로 보면 과부하가 되지 않는지요
> 답변주시면 감사하겠습니다.
>

안녕하세요...

역률을 기준으로 출력유효전력을 공급하게 되면 인버터로 보면 과부하가 됩니다.

UPS의 제작기준으로 보면 순수저항부하로 80% 전류와 나머지는 리액터 부하로 걸어서 풀부하시험을 하고 있습니다.

위의 기준으로 보면 약 80%(역률이 1인 부하기준)부하가 최대 부하가 걸린다는 애기죠....

답변이 되었나요...

좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.