UPS다운 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS다운

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일04-05-18 00:00 조회3,031회 댓글0건

본문

>
> 안녕하십니까?
>
> 전기관리자입니다. 오랜만에 와서보니 좋군요~^^
>
> 이번달에 학교 셤때문에 정신두 없고 해서리 잘 못들어 왔습니다.
>
> 글을 보니 우리 선배들도 여기서 좋은 정보를 많이 얻어가는군요.^^
>
> 다름이 아니구, 얼마전 놀라운 사건을 경험해서 이렇게 글을 올립니다.
>
> 저희 영업장에 사용중인 장비가 문제가 있다는 이야길 듣고 가보니
>
> 얼마전에 업체에서 다녀갔다더군요, 근데 장비 내부에서 쇼트가 생겨
>
> 정전시 제대로 동작을 하지 않는다고 말씀을 하시더라구요.
>
> 무슨말인지 이해두 않되구 일단 장비를 한번 보기로 했습니다.
>
> 장비 전면 LED를 보니 전부 불이 들어와 있더라구요,
>
> 고장 램프, 인버터램프, 바이패스 램프 등
>
> 이게 무슨 일이람~? 이런생각에 인버터 스위치를 눌렀더니
>
> 갑자기 장비내부에서 스파크가 튀면서 않에서 펑~펑~ 거리니는 소음이
>
> 무지 크게 나는게 아니겠습니까~? 갑자기 이러나는 현상에 저는 당황해서
>
> 다시 정지 스위치를 눌렀는데 그래도 펑~펑~ 거리며 스파크가 튀더군요
>
> 그리고 장비에서 출력두 나가버리구, 장비가 다운이 되버렸습니다.
>
> 호~곡~!!! 다른직원분들도 모두 놀라서 난리가 났습니다. ^^;
>
> 우여곡절 끝에 임시방편으로 입력단에 출력단을 물려놓은뒤,
>
> 업무가 종료된뒤에 다른 장비로 교체를 했습니다.
>
> 쩝~ 어떻게 이런현상이 있을 수 있는지 이해가 잘 않되더라구요.
>
> 이 일로 선배들 한테도 혼이 났습니다. ㅠㅠ
>
> 그런데 장비가 단권 트랜스 일도 있다는 선배들 말이 있더군요..음..
>
> 아직 장비를 보진 않았지만 정말 황당 했습니다.
>
> 운영자님 이건 대체 어떻게 된거죠~? 업체 분들도 정확한 이유를 말 않해주는것
>
> 같은데.. 휴~ 정말 머리가 아픕니다.
>
> 운영자님의 어드바이스~가 필요합니다~ (레포트도 쓸겸~^^)
>
> 수고하십시요~!!
>

안녕하세요... 오랜만이네요...

이 사이트가 가끔 도움되신다고들 해서 보람을 느낍니다... 감사합니다..

위의 경우처럼 모든 LED가 들어온 상태에서는 일단 정상동작이 아니라고 봐야 합니다.

보통 UPS는 현재 두가지방식으로 제작됩니다.  하나는 콘트롤 하는부분이 아나로그 방식인 경우와 완전히 디지탈 콘트롤방식(CPU, 프로그램)으로 동작하는 경우입니다.


보통은 소형인 경우 디지탈방식이고 대형으로 갈수록 안정성으로 인해 아나로그방식을 사용하는 경우가 많습니다.


디지탈방식으로 저런 상태라면 완전히 시스템 홀트같은 심각한 상태가 된것입니다. 이럴때는 일단 리셋을 하고 난후(복귀나 리셋스위치)에 어느하나라도 꺼지면 동작을 해보는것이 좋습니다.


하지만 저런상태에서도 인버터 스위치를 눌러도 전혀 반응이 없거나 동작하지 말고 경보음등으로 경보를 하여야 하는데 터져버린다는것은 일단 말도 안되는 UPS 입니다.


아나로그 방식으로 제작되면 전체가 다 들어올 확률은 별로 없습니다. 물론 디스플레이만 디지탈 방식이라면 그럴수 있지만 아나로그는 인버터와 바이패스가 항상 반대로 동작되게끔 하드웨어로 구성되어 있습니다.


UPS를 잘 만들었는데 터질수 있는상황은 출력을 아예쇼트시켜버리던지.. 빗물을 UPS에다가 집어넣어버린다든지.. 내부에 철사등을 넣어버려서 내부쇼트를 일으킨다든지... 등을 제외하곤 절대로 운영판넬을 조작하다가 터진다는것은 있을수가 없습니다.


UPS의 전면판넬의 조작미숙으로 인한 최악의 경우란 주로 바이패스상태 말고는 없습니다.-- 10여년전의 후지 타입의 UPS는 전면 오프스위치를 누르면 꺼져버립니다만 스위치에 커버가 달려있습니다---

전면도아를 열거나 후면에 차단기를 손대지 않은 이상은 절대 출력차단이 되면 안됩니다.

순간정전을 위해서 일년을 혹은 수년동안을 켜 놔야 되는 UPS인데 전면 조작판넬 실수로 인해 출력이 꺼진다면 누가 무서워서 UPS를 사용하고 관리하겠습니까...

아무튼 위의 상태는 UPS 제조회사와 충분한 설명과 확인을 받으셔야 됩니다.

최근 UPS 업계가 너무 난립되어 있어서 점점 국산의 UPS가 신뢰도가 떨어지고 있습니다.

위의 장비가 국산인지는 모르겠지만 UPS는 가격에 맞춰서 제작되는 장비가 아닙니다. 여러가지 안정장치를 내장해서 저런 최악의 경우는 절대 발생되지 말아야 되는 중요한 장비입니다.

답변이 되었는지요... 답변중 약간 흥분되는 말투 이해해 주시길... ㅡㅡ;;


UPS는 일단 터지지는 말아야 될거 같애서... 과거애기를 잠깐 들려드리겠습니다.


과거 약 9년전(공소시효기간 만료되었을겁니다 ㅡㅡ;;)


국내 모영세회사UPS에서 불이나서 신용금고 2층 일부를 태웠습니다. 최초발화지점 원인파악 감독관으로 참관해서 불난곳과 UPS 내부 점검했습니다만 UPS 인버터 트랜스가 발화지점인것 같았고...


모든 정황과 목격자 진술이 일치했습니다만.... 저는 UPS가 아닌것 같다고 애기했습니다. 그 UPS 영세업체가 너무 안돼서... 그냥 전문가 입장에서 트랜스는 180도 이상되어야 불난다고 우겼드랬습니다....

금융계통이라서 돈이 좀 있는회사고 2층 일부만 태워서 그냥 흐지부지 넘어갔었습니다만....


이제는 제조업체도 달라져야 한다는 말씀을 드리고져 약간 강력하게 애기한점 이해해 달라고 과거 애기좀 해드렸습니다.

-----

그럼 좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.