오프라인 UPS에 대해 문의드립니다
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일04-04-12 00:00 조회2,960회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요.
> 궁금한 사항이 있어 자료를 찾아 보니 귀사의 내용에서 가장 근접되는 답을 얻을 수 있었습니다.
> 이에 진심으로 감사드립니다.
>
> 하지만, 몇가지 풀리지 않는 사항이 있어 문의 드리오니 알고 계신다면 답변을 부탁드립니다.
>
> 질문사항
>
> 1. off line ups에서 어떤 이유에 의하여 input 전원은 정상임에도
> 출력 sw만 inverter mode로 전환될 경우 ups는 어떻게 동작하는지 알고 싶습니다.
>
> 2. off line ups에서 battery 충전시와 완충시 각각 충전 전원의 동작 관계를 알고 싶습니다.
> (예. 충전시에만 charger만 on 되어 충전되며, 완충시에는 off됨
> 아니면, 상시 charger는 on상태를 유지하며 battery 충전 전압 상태에 따라 충전을 실시한다... 등)
>
> 3. 마지막으로 battery가 fail상태이고, input 전압은 정상인 상황에서...
> 출력 sw만 inverter로 전환된다면 출력 전원이 차단되는지,
> 아니면 input전원이 정상공급되므로 inverter로 출력 전원이 공급될 수 있는지 궁금합니다.
>
> 별도로 답을 얻을 곳을 찾지 못 하여 문의드리오니 답변이 가능하시다면 답변 부탁드립니다.
>
> 귀사의 무궁한 발전을 기원하며...
>
안녕하세요..
질문에 해당하는 번호순서대로 말씀드리겠습니다.
1. 입력 정류부측의 시그날을 동작해서 배터리로만 동작하여 테스트하는 방법으로 하고 있습니다. 즉 입력은 정상이지만 중간회로를 차단해서 배터리로 동작을 해보는경우입니다.
입력 정전시그날만 동작해서 하는 방법도 있습니다.
2. 항시 충전상태를 유지합니다. 충전전압에 따라 충전전류가 가감이 되는거죠... 충전부는 항시 ON되어 있습니다.
3.출력S/W가 인버터 모드로 동작한다는 의미가 무었인지 모르겠지만 배터리가 Fail상태이어도 입력이 들어오고 있으면 정상동작합니다.
위의 내용은 일반적인 소형UPS에 대한겁니다. 업체마다 각각 다른 특성으로 동작을 하는 경우도 많기 때문에 제조업체에 문의를 하시는것이 가장 정확한 내용이 됩니다.
참고만 하시길 바랍고 오늘도 좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하세요.
> 궁금한 사항이 있어 자료를 찾아 보니 귀사의 내용에서 가장 근접되는 답을 얻을 수 있었습니다.
> 이에 진심으로 감사드립니다.
>
> 하지만, 몇가지 풀리지 않는 사항이 있어 문의 드리오니 알고 계신다면 답변을 부탁드립니다.
>
> 질문사항
>
> 1. off line ups에서 어떤 이유에 의하여 input 전원은 정상임에도
> 출력 sw만 inverter mode로 전환될 경우 ups는 어떻게 동작하는지 알고 싶습니다.
>
> 2. off line ups에서 battery 충전시와 완충시 각각 충전 전원의 동작 관계를 알고 싶습니다.
> (예. 충전시에만 charger만 on 되어 충전되며, 완충시에는 off됨
> 아니면, 상시 charger는 on상태를 유지하며 battery 충전 전압 상태에 따라 충전을 실시한다... 등)
>
> 3. 마지막으로 battery가 fail상태이고, input 전압은 정상인 상황에서...
> 출력 sw만 inverter로 전환된다면 출력 전원이 차단되는지,
> 아니면 input전원이 정상공급되므로 inverter로 출력 전원이 공급될 수 있는지 궁금합니다.
>
> 별도로 답을 얻을 곳을 찾지 못 하여 문의드리오니 답변이 가능하시다면 답변 부탁드립니다.
>
> 귀사의 무궁한 발전을 기원하며...
>
안녕하세요..
질문에 해당하는 번호순서대로 말씀드리겠습니다.
1. 입력 정류부측의 시그날을 동작해서 배터리로만 동작하여 테스트하는 방법으로 하고 있습니다. 즉 입력은 정상이지만 중간회로를 차단해서 배터리로 동작을 해보는경우입니다.
입력 정전시그날만 동작해서 하는 방법도 있습니다.
2. 항시 충전상태를 유지합니다. 충전전압에 따라 충전전류가 가감이 되는거죠... 충전부는 항시 ON되어 있습니다.
3.출력S/W가 인버터 모드로 동작한다는 의미가 무었인지 모르겠지만 배터리가 Fail상태이어도 입력이 들어오고 있으면 정상동작합니다.
위의 내용은 일반적인 소형UPS에 대한겁니다. 업체마다 각각 다른 특성으로 동작을 하는 경우도 많기 때문에 제조업체에 문의를 하시는것이 가장 정확한 내용이 됩니다.
참고만 하시길 바랍고 오늘도 좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.