> 현재 저희가 사용하고 있는 UPS에 직렬로 타기종의 다른용량의 UPS를 설치 하려고 합니다...이것이 가능한지요 가능하다면 안정성에는 이상이 없는지요...답변 부탁드립니다.
>
> ----한전-----(기존 UPS)----(신규 UPS)----(전산실)
>

안녕하세요...

직렬로 가능합니다.

하지만 기존 UPS(앞부분에 설치되는)의 용량이 신규 UPS보다 커야 되고 신뢰성이 더 있어야 겠지요..
일반적으로 많이 사용하는 방법은 기존UPS가 지하 변전실에 설치되어 있고(아주 용량이 큰) 서버컴에 별도로 한개의 소형 UPS를 설치하는경우가 가장 많습니다.

위의 경우처럼 직렬도 가능하므로 전력대비만 잘 하시고 신뢰성 있는 UPS(앞부분에 설치되는 UPS)인지를 잘 확인하시면 될것 같습니다.

그럼 좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.