ups문의
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일04-04-23 00:00 조회3,266회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요
> ups 입력이60hz에서 0.2hz이상로 되니 밧데리로 방전되는 것을 보았습니다.
> 그리고 ups 메뉴얼에서 보면 0.2hz변화하게되면 컨버터는 정지하고 밧데리로
> 운전하다고 되어 있습니다.
> 0.2hz이상 변화하게 되면 컨버터가 감담하기 힘든 무엇이 있는지요
> 0.2hz규정되 이유를 알고 싶어요........
>
안녕하세요..
일반적으로 UPS 입력 허용 주파수는 0.3Hz입니다
UPS마다 허용 범위가 다르기때문에 일반적인 기준으로 말씀드리겠습니다.
일반적인 UPS는 정상시에 항상 입력되는 전원(한전전원)과 주파수를 동기하게 됩니다(주파수를 맞추는것입니다)
한전전원과 동기하고 있다가 정전되면 그 싯점에서 그대로 무순단으로 배터리로 출력하게 되어 있으나 만약 입력되는 전원주파수변동으로 인해 동기를 하지 못하게 되는 경우가 있습니다.
그 범위가 약 0.2-0.3Hz정도까지 동기를 맞추는 보증 주파수이고 이범위가 넘어설 경우에는 내부 회로가 동기를 맞추지 못하게 되는겁니다.
이때는 그냥 정전으로 간주해서 일정한 배터리전압을 가지고 자체 주파수로 발진하여 사인파를 내보내게 됩니다.
이해가 되셨는지요....
동기를 맞추는 회로에서 동기가 심하게 흐트러졌다면 정전으로 간주하여 자체 발진 주파수를 내보낼수 밖에 없는겁니다.
위의 상황은 허용범위가 좀 좁다는것뿐이지 극히 정상적인 UPS 동작을 하는겁니다....
발전기의 주파수를 정확하게 맞추든지 아니면 발전기의 점검을 받아야 됩니다. 발전기 말고는 일반 한전전원은 주파수가 이렇게 많이 흐트러질수가 없습니다.
--국내 전력사정이 세계적으로 상당히 좋다고 알려져 있습니다.---요즘은 국산이 뭐든지 최곱니다...---
오늘도 황사현상 심하네요... 몸조심하시고 기분좋은 하루되시길 바랍니다.
감사합니다.
> 안녕하세요
> ups 입력이60hz에서 0.2hz이상로 되니 밧데리로 방전되는 것을 보았습니다.
> 그리고 ups 메뉴얼에서 보면 0.2hz변화하게되면 컨버터는 정지하고 밧데리로
> 운전하다고 되어 있습니다.
> 0.2hz이상 변화하게 되면 컨버터가 감담하기 힘든 무엇이 있는지요
> 0.2hz규정되 이유를 알고 싶어요........
>
안녕하세요..
일반적으로 UPS 입력 허용 주파수는 0.3Hz입니다
UPS마다 허용 범위가 다르기때문에 일반적인 기준으로 말씀드리겠습니다.
일반적인 UPS는 정상시에 항상 입력되는 전원(한전전원)과 주파수를 동기하게 됩니다(주파수를 맞추는것입니다)
한전전원과 동기하고 있다가 정전되면 그 싯점에서 그대로 무순단으로 배터리로 출력하게 되어 있으나 만약 입력되는 전원주파수변동으로 인해 동기를 하지 못하게 되는 경우가 있습니다.
그 범위가 약 0.2-0.3Hz정도까지 동기를 맞추는 보증 주파수이고 이범위가 넘어설 경우에는 내부 회로가 동기를 맞추지 못하게 되는겁니다.
이때는 그냥 정전으로 간주해서 일정한 배터리전압을 가지고 자체 주파수로 발진하여 사인파를 내보내게 됩니다.
이해가 되셨는지요....
동기를 맞추는 회로에서 동기가 심하게 흐트러졌다면 정전으로 간주하여 자체 발진 주파수를 내보낼수 밖에 없는겁니다.
위의 상황은 허용범위가 좀 좁다는것뿐이지 극히 정상적인 UPS 동작을 하는겁니다....
발전기의 주파수를 정확하게 맞추든지 아니면 발전기의 점검을 받아야 됩니다. 발전기 말고는 일반 한전전원은 주파수가 이렇게 많이 흐트러질수가 없습니다.
--국내 전력사정이 세계적으로 상당히 좋다고 알려져 있습니다.---요즘은 국산이 뭐든지 최곱니다...---
오늘도 황사현상 심하네요... 몸조심하시고 기분좋은 하루되시길 바랍니다.
감사합니다.