궁금한 점이 있어서 글을 올립니다
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일04-04-30 00:00 조회2,810회 댓글0건관련링크
본문
>
> ups 시스템에서 충전지에 많이 들어 가는걸로 알고 있습니다.
> 여기서 충전지는 직렬로 연결되는 걸로 알고 있습니다..
> 충전기는 이 충전지를 충전시키겠죠..
> 충전기는 충전지의 맨 끝단 즉 ac를 dc 바꾼 전압 310볼트를 바로 물리는지
> 아니면 충전지 개개당 12볼트의 전압으로 충전시키는지 궁금합니다.
> 즉 충전지 전체적으로 충전을 시키냐 아니면 개개적으로 한개씩 충전시키게 되어 있냐는게 궁금증입니다.
> 답변 부탁드립니다..^^
>
안녕하세요..
UPS에는 일반적으로 축전지가 많이 들어갑니다. 소용량인 경우에는 12V배터리 한개만 들어가는 경우도 있습니다만 3KVA이상의 용량이 되면 직렬로 수십개를 연결해서 전압을 높힙니다.
용량이 크기때문에 전압을 높혀야만 됩니다.
직렬로 16개를 연결해서 충전을 하게 되면 총 충전전압(216VDC)을 인가하게 됩니다.
개개인으로 충전을 하는것이 아니라 총충전전압으로 충전을 합니다.
배터리 내부 임피던스가 같기 때문에 각각 해당되는 전압으로 충전이 됩니다만 중간중간에 새배터리를 넣어서 오래된 배터리와 직렬로 연결한 상태에서 충전을 하게 되면 어느한쪽으로 전압 불균형이 생기기 때문에 위험할수가 있습니다.
반드시 16개 동시에 새것으로 교체한후에 충전을 해야합니다.
다시 말씀드리자면 하나씩 충전을 하는것이 아니라 직렬로 연결된 총 충전전압으로 충전을 합니다.
답변이 되셨는지요...
좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.