> 문의좀 드릴께요....
> 용량30kVA UPS를 구성 하려고 하는데요, 입력삼상 380V를 받아서 출력은 단상220V  로구성
> 하는것과 출력도 삼상380V로 구성하는것중 원칙이 있나요?
> 출력측 부하가 단상장비만 있는데 구지 삼상으로 설계해야 하나요?
> 단상으로 구성했을때 혹시문제점이라도 있는지 기술적 자문을 부탁드립니다.
>

안녕하세요...

출력 부하가 단상 부하만 있으면 단상으로 해도 무방합니다.

50KVA이상인 경우에는 삼상으로 해야 여러가지로 효율적인 전력공급을 할수가 있지만 30KVA는 단상으로 공급받아도 관계없습니다.

일부 사용자측에서는 출력 단상으로 100KVA까지 원하는 경우가 있습니다만 출력 단상으로 100KVA는 제작상 여러가지 문제뿐만 아니라 출력 배선굵기및 차단기 문제(총부하 전류:220VAC기준 454.5A)등과 부하측 역률로 인해 주위 전기장비에 영향을 끼칠수가 있습니다.

별로 좋은 방법은 아니죠.. 100KVA정도되면 삼상으로 설계해서 분전함에서 골고루 분배해서 사용하는것이 좋습니다.

위의 경우처럼 30KVA는 출력 단상으로 사용하여도 전혀 문제가 없다고 볼수 있습니다.

100KVA 정도되면야 출력 단상은 여러가지 문제점으로 인해 고려를 해봐야 겠지요..

출력을 단상으로 사용하시면 됩니다.