본문

저희 사업소에서 365코너 ATM기 9대를 운영중입니다.

각 장비의 정격은 900W이며 20A ELB에 4대, 5대씩 2개의 전용 회로를

사용중인데, ELB가 자주 차단되는 현상이 발생하여 30A ELB로 교체를

했습니다.

문제는 이 장비및 365코너 대부분(형광등 등)을 UPS로 운영할 계획인데,

부하 산정이 쉽지않습니다. 5kVA정도 생각 했는데,

쉽게 각 정격을 더하여 용량을 산출 하자니

굉장히 부하가 커질것 같고, 실제 부하를 측정하니 10 - 13A 정도

나온다는데.. 4대 사용중인 ELB 20A 도 자주 떨어질 정도로 피크부하가

크고.. 참 난감하군요.. 정확한 용량 측정방법과 이런 비선형 부하에

적합한 UPS의 기종이라든지(옵션 등) 정확한 운영 방법의 조언을

구하고 싶습니다.