> 저희 사업소에서 365코너 ATM기 9대를 운영중입니다.
>
> 각 장비의 정격은 900W이며 20A ELB에 4대, 5대씩 2개의 전용 회로를
>
> 사용중인데, ELB가 자주 차단되는 현상이 발생하여 30A ELB로 교체를
>
> 했습니다.
>
> 문제는 이 장비및 365코너 대부분(형광등 등)을 UPS로 운영할 계획인데,
>
> 부하 산정이 쉽지않습니다. 5kVA정도 생각 했는데,
>
> 쉽게 각 정격을 더하여 용량을 산출 하자니
>
> 굉장히 부하가 커질것 같고, 실제 부하를 측정하니 10 - 13A 정도
>
> 나온다는데.. 4대 사용중인 ELB 20A 도 자주 떨어질 정도로 피크부하가
>
> 크고.. 참 난감하군요.. 정확한 용량 측정방법과 이런 비선형 부하에
>
> 적합한 UPS의 기종이라든지(옵션 등) 정확한 운영 방법의 조언을
>
> 구하고 싶습니다.
>

안녕하세요....

정격이 900W이면 3600(4대)  4500W(5대)로서 계산되는 정격이 16.3A ,20.4A로서 당연히 차단기가 떨어질수가 있습니다. 물론 최대부하를 사용하지 않지만 피크부하이고 차단기가 누전차단기이면 자주 떨어질수 있습니다.

차단기는 일단 ELB를 사용하지 말고 LG 산전 기준 ABE나 ABS , BF Type등을 사용하여야 합니다.

365코너의 전원은 약간의 누전이라도 자주 떨어지면 않되는 경웁니다.

일반 PC형 부하는 약 2배정도를 계산해서 하시면 큰 문제가 없습니다. 피크전류가 약 2배정도가 됩니다.

UPS를 산정할때에도 최대 부하의 합과 나누기 역률 0.6-0.8를 하고 여유율 1.3배를 하시면 큰 문제가 없습니다.

실부하 13A정도가 하나의 ELB로 구성되어 있다면 ELB도 열이 발생하게 됩니다.
위험할수도 있죠...

위의 경우 용량은 약 10KVA-15KVA 를 사용하셔야 안전합니다. 부하율을 넉넉하게 잡지 않으면 오히려 UPS를 놓는것이 사용하지 않는것보다 못한 경우도 발생합니다.

계산결과는 900 * 9 = 8100w / 0.8  * 1.3 = 13.1KVA가 계산됩니다.

답변이 되셨나요...

그럼 좋은날되시길 바랍니다. 감사합니다.