관리자님...질문 있습니다..
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일04-03-04 00:00 조회3,045회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요~??
>
> 언제나 관리자님의 정성스러운 답변에 감사하고, 해박한 지식에 놀라는
>
> 전기관리자 입니다~ ^^
>
> 실명으루 할까~? 하다가 "전기관리자" 라는 닉넴두 이쁜것 같아서
>
> 그냥 쓰구 있습니다..^^ 하하~
>
> 다름이 아니구요~
>
> 여러가지 UPS를 봐왔는데.. 조금 궁금한 점이 있어서 이렇게 글을 올립니다..
>
> 얼마전, "국제전기" 3kVA 장비를 본적이 있는데요..
>
> 음... 인버터 동작이 않되더군요...그리구 베터리두 보니깐 상당히 노후되고
>
> 전압두 않나오더라구요..
>
> 음...다른 UPS 를 보면 베터리가 노후되고, 방전이 되어도 인버터 동작은
>
> 되지않습니까?? 그런데 그 장비는 인버터 동작도 않되더라구요~
>
> 그래서 다른 문제도 있다~ 라고 생각하는데..UPS 업체 관계자분께서
>
> 오시더니 베터리만 교체하면 된다고 하시더군요...음~
>
> BY-PASS상태에서 인버터 동작을 시키면 않넘어가구 중간에 다시 BY-PASS루
>
> 넘어가요..
>
> 아~ 물론 과부하는 아니구요..베터리도 사실 2001년에 교체했는데..
>
> 도대체 뭐가 문제일까요??
>
안녕하세요..
닉네임뿐만 아니라 실제 전기관리자이신것 같군요..
UPS는 여러가지 종류가 있습니다. 그중 하나는 인버터 기동시에 배터리의 전원을 가지고 인버터 기동을 하는 경우가 있습니다.
그런 UPS는 배터리의 수명이 다하면 인버터 기동을 하지 못하는 경우도 있습니다.
배터리를 가지고 인버터 기동을 하는 UPS는 정전상태에서도 (전기인입이 되지 않은 상태) 인버터를 기동하기 위한 구성입니다.
질문하신 UPS는 배터리로 기동하는 UPS 같습니다. 그리고 배터리의 수명은 약 2-3년정도로 주변환경이나 사용상태에 따라 수명이 증감됩니다.
배터리를 갈고 기동하면 인버터 기동이 될것 같습니다.
그럼 좋은 하루되시길 바랍니다.
감사합니다.
> 안녕하세요~??
>
> 언제나 관리자님의 정성스러운 답변에 감사하고, 해박한 지식에 놀라는
>
> 전기관리자 입니다~ ^^
>
> 실명으루 할까~? 하다가 "전기관리자" 라는 닉넴두 이쁜것 같아서
>
> 그냥 쓰구 있습니다..^^ 하하~
>
> 다름이 아니구요~
>
> 여러가지 UPS를 봐왔는데.. 조금 궁금한 점이 있어서 이렇게 글을 올립니다..
>
> 얼마전, "국제전기" 3kVA 장비를 본적이 있는데요..
>
> 음... 인버터 동작이 않되더군요...그리구 베터리두 보니깐 상당히 노후되고
>
> 전압두 않나오더라구요..
>
> 음...다른 UPS 를 보면 베터리가 노후되고, 방전이 되어도 인버터 동작은
>
> 되지않습니까?? 그런데 그 장비는 인버터 동작도 않되더라구요~
>
> 그래서 다른 문제도 있다~ 라고 생각하는데..UPS 업체 관계자분께서
>
> 오시더니 베터리만 교체하면 된다고 하시더군요...음~
>
> BY-PASS상태에서 인버터 동작을 시키면 않넘어가구 중간에 다시 BY-PASS루
>
> 넘어가요..
>
> 아~ 물론 과부하는 아니구요..베터리도 사실 2001년에 교체했는데..
>
> 도대체 뭐가 문제일까요??
>
안녕하세요..
닉네임뿐만 아니라 실제 전기관리자이신것 같군요..
UPS는 여러가지 종류가 있습니다. 그중 하나는 인버터 기동시에 배터리의 전원을 가지고 인버터 기동을 하는 경우가 있습니다.
그런 UPS는 배터리의 수명이 다하면 인버터 기동을 하지 못하는 경우도 있습니다.
배터리를 가지고 인버터 기동을 하는 UPS는 정전상태에서도 (전기인입이 되지 않은 상태) 인버터를 기동하기 위한 구성입니다.
질문하신 UPS는 배터리로 기동하는 UPS 같습니다. 그리고 배터리의 수명은 약 2-3년정도로 주변환경이나 사용상태에 따라 수명이 증감됩니다.
배터리를 갈고 기동하면 인버터 기동이 될것 같습니다.
그럼 좋은 하루되시길 바랍니다.
감사합니다.