본문
>
> 안녕하십니까~??
>
> 언제나처럼 관리자님의 조언에 올인 하는 전기관리자입니다.
>
> 휴~ 다름이 아니구, 이번에 새로구입하 무정전장치가 조금 문제가 있는것
>
> 같아서 이렇게 글을 올립니다..
>
> 10kVA 인데요, 단상입력에 단상출력입니다.
>
> 부하량은 약 30 - 35 A 정도 되는데, 출력전압이 205V 가지 떨어지더라구요,
>
> 음.....구입업체에 문의 하니 UPS 셋팅을 다시 하더라구요,
>
> PCB 보드에 있는 무슨 저항 같은걸 돌리더니 전압이 올라가더군요..
>
> 원래 UPS 에는 자동전압조정기능이 있어 자동을 셋팅되는게
>
> 아닌가~? 하는 생각이
>
> 문득드는데요.. 이러한 UPS가 과연 올바른것인가 하는 생각도 들고,
>
> 그리구 이번에 20kVA 장비가 들어오는데,
>
> 단상입력에 단상 출력입니다, 베터리갯수는 16개구요,
>
> 삼상입력의 장비를 않써두 괞찬을런지...베러티 갯수도 용량이 크거나
>
> 3상 입력일경우 20개 정도 되어야 된다는데.. 문제가 없을런지..궁금하네요..
>
> 경기가 않좋아서 그런지, 다른이유가 있는지 윗사람들은 싼거만 찾네요
>
> 답변 기다리겠습니다~^^
>
안녕하세요.. 전기관리자님 ..
정확하게 전기관리를 하시는분인것 같네요...
단상 10KVA의 용량으로 실측치의 전류가 30-35A라면 거의 80%에 육박하는 전력량이네요... 45A가 최대이지만 위의 실제 측정치가 최대치가 아니라서 실측치에 약 1.3배 정도가 실제 전류로 보시면 됩니다.
측정 순간에 측정한것과 24시간 누적해서 평균낸 전력량은 틀리다는 애깁니다.
아무튼 출력전압이 출고시에 잘못조정되어 205V가 된것이라면 나중에 올려도 관계없습니다만 부하량이 많이 걸려서 전압이 떨어진것이라면 부하량이 줄게 되면 다시 원래 정격전압으로 올라가게 됩니다.
위의 경우에 전압을 올려놨지만 부하량이 줄게되면 240V 가까이 올라갈 확률이 있습니다.
아주 위험한 상태가 되서 출력에 연결된 장비등이 손상을 입게되는거죠..
출력 부하량이 줄거나 출력차단기를 내릴수 있는 상태가 되면 반드시 출력전압을 확인하시기 바랍니다.--아주 중요한겁니다.
20KVA 이상에서는 3상을 사용하는것이 유리합니다. 물론 단상을 써도 충분한 전력공급이 된다면 관계가 없습니다만 삼상을 골고루 분배해서 사용하는것이 전류 언발란스가 되지 않게 됩니다.
꼭 규정이 없으므로 현장 전력공급량에 따라서 융통성 있게 또 안전하게 사용되면 관계가 없습니다.
배터리는 정전보상시간과 관계가 있습니다. 수량이 적으면 배터리 용량이 커지고 수량이 많으면(전압이 높으면) 배터리 용량이 작아도 됩니다.
비례적이기때문에 수량은 관계가 없습니다만 효율성으로 보면 약 16Cell이상(200VDC) 사용하는것이 효율적입니다.
똑같은 전류용량에 수량만 줄었다면 정전보상시간이 짧아지게 됩니다. 참고하시길 바랍니다..
위에 10KVA의 출력전압은 다시 한번 강조드리지만 출력공급량을 줄여서 전압이 상승하는지를 꼭 확인하시기 바랍니다.
출력 전압이 낮은것은 사고 위험이 적지만 높은것은 출력에 연결된 장비의 직접적인 소손으로 이어지기 때문입니다..
그럼 항상 좋은날 되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하십니까~??
>
> 언제나처럼 관리자님의 조언에 올인 하는 전기관리자입니다.
>
> 휴~ 다름이 아니구, 이번에 새로구입하 무정전장치가 조금 문제가 있는것
>
> 같아서 이렇게 글을 올립니다..
>
> 10kVA 인데요, 단상입력에 단상출력입니다.
>
> 부하량은 약 30 - 35 A 정도 되는데, 출력전압이 205V 가지 떨어지더라구요,
>
> 음.....구입업체에 문의 하니 UPS 셋팅을 다시 하더라구요,
>
> PCB 보드에 있는 무슨 저항 같은걸 돌리더니 전압이 올라가더군요..
>
> 원래 UPS 에는 자동전압조정기능이 있어 자동을 셋팅되는게
>
> 아닌가~? 하는 생각이
>
> 문득드는데요.. 이러한 UPS가 과연 올바른것인가 하는 생각도 들고,
>
> 그리구 이번에 20kVA 장비가 들어오는데,
>
> 단상입력에 단상 출력입니다, 베터리갯수는 16개구요,
>
> 삼상입력의 장비를 않써두 괞찬을런지...베러티 갯수도 용량이 크거나
>
> 3상 입력일경우 20개 정도 되어야 된다는데.. 문제가 없을런지..궁금하네요..
>
> 경기가 않좋아서 그런지, 다른이유가 있는지 윗사람들은 싼거만 찾네요
>
> 답변 기다리겠습니다~^^
>
안녕하세요.. 전기관리자님 ..
정확하게 전기관리를 하시는분인것 같네요...
단상 10KVA의 용량으로 실측치의 전류가 30-35A라면 거의 80%에 육박하는 전력량이네요... 45A가 최대이지만 위의 실제 측정치가 최대치가 아니라서 실측치에 약 1.3배 정도가 실제 전류로 보시면 됩니다.
측정 순간에 측정한것과 24시간 누적해서 평균낸 전력량은 틀리다는 애깁니다.
아무튼 출력전압이 출고시에 잘못조정되어 205V가 된것이라면 나중에 올려도 관계없습니다만 부하량이 많이 걸려서 전압이 떨어진것이라면 부하량이 줄게 되면 다시 원래 정격전압으로 올라가게 됩니다.
위의 경우에 전압을 올려놨지만 부하량이 줄게되면 240V 가까이 올라갈 확률이 있습니다.
아주 위험한 상태가 되서 출력에 연결된 장비등이 손상을 입게되는거죠..
출력 부하량이 줄거나 출력차단기를 내릴수 있는 상태가 되면 반드시 출력전압을 확인하시기 바랍니다.--아주 중요한겁니다.
20KVA 이상에서는 3상을 사용하는것이 유리합니다. 물론 단상을 써도 충분한 전력공급이 된다면 관계가 없습니다만 삼상을 골고루 분배해서 사용하는것이 전류 언발란스가 되지 않게 됩니다.
꼭 규정이 없으므로 현장 전력공급량에 따라서 융통성 있게 또 안전하게 사용되면 관계가 없습니다.
배터리는 정전보상시간과 관계가 있습니다. 수량이 적으면 배터리 용량이 커지고 수량이 많으면(전압이 높으면) 배터리 용량이 작아도 됩니다.
비례적이기때문에 수량은 관계가 없습니다만 효율성으로 보면 약 16Cell이상(200VDC) 사용하는것이 효율적입니다.
똑같은 전류용량에 수량만 줄었다면 정전보상시간이 짧아지게 됩니다. 참고하시길 바랍니다..
위에 10KVA의 출력전압은 다시 한번 강조드리지만 출력공급량을 줄여서 전압이 상승하는지를 꼭 확인하시기 바랍니다.
출력 전압이 낮은것은 사고 위험이 적지만 높은것은 출력에 연결된 장비의 직접적인 소손으로 이어지기 때문입니다..
그럼 항상 좋은날 되시길 바랍니다. 감사합니다.