> 안녕하십니까??
>
> 언제나 자세한 답변 감사합니다...
>
> 관리자님께서는 실무경험이나 이론적인 지식이나 정말 박학다식하시군요..
>
> 정말 부럽습니다..^^
>
> 음.. 그런데 저희 10kVA UPS 같은 경우에는 처음 무부하시에는 정확히
>
> 220V가 나왔었습니다..
>
> 그리구 부하장비를 연결하고, 몇일뒤 2차측 전압및 전류를 측정하니
>
> 2차측 전류 20 - 25 A (정정하겠습니다) 2차측 전압이 205V가 나오길래
>
> 이렇게 여쭤 보는것입니다...
>
> 그리구 전산실에 쓰는 장비인지라 하루 24시간 풀구동입니다...
>
> 그래서 UPS 냉각방식도 강제냉풍식으로 했구요..(조금 시끄럽지만은..)
>
> 음..추후문제가 되지는 않을런지..업체사람들은 괜찮다구 하지만은..
>
> PCB 보드가 무슨 문제가 아닌가 하는 생각도 들구요,
>
> 문득 궁금한 점이 생기는데 UPS나 AVR 같은경우 CVCF 출력이 어떤원리에
>
> 의해서 가능한지도 궁금해지는군요..
>
> 그걸알면 쉽게 이해가 될텐데 말이죠...^^
>
> 언제나 그렇듯이 관리자님의 자세한 답변을 기다리겠습니다.
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요..
최초에 무부하전압이 현재 부하연결상태에서 변동되었다면 정상적인 상태는 아닙니다..
제조업체에 정확한 UPS 상태를 의뢰하는것이 좋습니다. 또 반드시 무부하시 전압을 측정해서 확인하시는것이 좋습니다. 이것은 실제 전산장비를 다 사용하지 않는 경우 먼저 말씀드렸다시피 반드시 출력전압은 올라가게 되어 있습니다.
전류는 현재 60%정도 되지만 과부하상태는 아닙니다. 전류가 많이 흐르는 편입니다만 과부하 상태를 감지하는 경우 과부하해제 조정을 한것이라면 부하변동이 있더라도 출력전압 변동은 되지 않습니다.
또 이런경우는 최초 출고시에 제용량으로 설계되지 않았던 경우로 확인될수가 있습니다. 제용량으로 설계되지 않아 과부하로 동작을 하고 현재는 과부하를 해제 한 상태이기때문에 UPS 상태로 봐서는 좋지 않은 상태입니다.
어쨌던 제조업체에 문의해서 정확한 상태파악을 해놓는것이 좋습니다.
문제 발생후에 조치하는것보다는 제조업체와 사용자입장에서는 미리 사고예방을 하는것이 좋을듯합니다..
CVCF(Constant Voltage Constant Frequency)는 AVR(Automatic Voltage Regulator)에는 해당되지 않습니다.자동전압 조정기능은 있지만 주파수 조정기능은 없습니다.
UPS(Uninterrutible Power Supply)는 CVCF 기능이 있습니다. AVR 기능은 단순히 입력전압 트랜스에서 탭을 자동으로 조정해서 승압이나 다운을 합니다. 일반적인 방식은 약 4V 전압차이로 조정하게 되어있습니다.
UPS는 출력전압은 약 2V내외로 변동을 하게 되어있습니다. 둘다 여기서 동작원리를 설명드리기는 어렵구요... 메뉴에 들어가서 확인해보시면 도움이되실겁니다.
그럼 좋은 하루되시구요.....감사합니다.
> 안녕하십니까??
>
> 언제나 자세한 답변 감사합니다...
>
> 관리자님께서는 실무경험이나 이론적인 지식이나 정말 박학다식하시군요..
>
> 정말 부럽습니다..^^
>
> 음.. 그런데 저희 10kVA UPS 같은 경우에는 처음 무부하시에는 정확히
>
> 220V가 나왔었습니다..
>
> 그리구 부하장비를 연결하고, 몇일뒤 2차측 전압및 전류를 측정하니
>
> 2차측 전류 20 - 25 A (정정하겠습니다) 2차측 전압이 205V가 나오길래
>
> 이렇게 여쭤 보는것입니다...
>
> 그리구 전산실에 쓰는 장비인지라 하루 24시간 풀구동입니다...
>
> 그래서 UPS 냉각방식도 강제냉풍식으로 했구요..(조금 시끄럽지만은..)
>
> 음..추후문제가 되지는 않을런지..업체사람들은 괜찮다구 하지만은..
>
> PCB 보드가 무슨 문제가 아닌가 하는 생각도 들구요,
>
> 문득 궁금한 점이 생기는데 UPS나 AVR 같은경우 CVCF 출력이 어떤원리에
>
> 의해서 가능한지도 궁금해지는군요..
>
> 그걸알면 쉽게 이해가 될텐데 말이죠...^^
>
> 언제나 그렇듯이 관리자님의 자세한 답변을 기다리겠습니다.
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요..
최초에 무부하전압이 현재 부하연결상태에서 변동되었다면 정상적인 상태는 아닙니다..
제조업체에 정확한 UPS 상태를 의뢰하는것이 좋습니다. 또 반드시 무부하시 전압을 측정해서 확인하시는것이 좋습니다. 이것은 실제 전산장비를 다 사용하지 않는 경우 먼저 말씀드렸다시피 반드시 출력전압은 올라가게 되어 있습니다.
전류는 현재 60%정도 되지만 과부하상태는 아닙니다. 전류가 많이 흐르는 편입니다만 과부하 상태를 감지하는 경우 과부하해제 조정을 한것이라면 부하변동이 있더라도 출력전압 변동은 되지 않습니다.
또 이런경우는 최초 출고시에 제용량으로 설계되지 않았던 경우로 확인될수가 있습니다. 제용량으로 설계되지 않아 과부하로 동작을 하고 현재는 과부하를 해제 한 상태이기때문에 UPS 상태로 봐서는 좋지 않은 상태입니다.
어쨌던 제조업체에 문의해서 정확한 상태파악을 해놓는것이 좋습니다.
문제 발생후에 조치하는것보다는 제조업체와 사용자입장에서는 미리 사고예방을 하는것이 좋을듯합니다..
CVCF(Constant Voltage Constant Frequency)는 AVR(Automatic Voltage Regulator)에는 해당되지 않습니다.자동전압 조정기능은 있지만 주파수 조정기능은 없습니다.
UPS(Uninterrutible Power Supply)는 CVCF 기능이 있습니다. AVR 기능은 단순히 입력전압 트랜스에서 탭을 자동으로 조정해서 승압이나 다운을 합니다. 일반적인 방식은 약 4V 전압차이로 조정하게 되어있습니다.
UPS는 출력전압은 약 2V내외로 변동을 하게 되어있습니다. 둘다 여기서 동작원리를 설명드리기는 어렵구요... 메뉴에 들어가서 확인해보시면 도움이되실겁니다.
그럼 좋은 하루되시구요.....감사합니다.