> 안녕하십니까??
>
> 이것 저것 종합해보니 장비에 여러가지 문제가 있는것 같군요..
>
> 제조사에 관리자님께서 지적해주신대로 제조사에 어필을 했습니다.
>
> 현재 정상적인것 같은데.. 라며 별 문제 없을거라고 하더군요..
>
> 하지만 중요한 장비인지라 장비교체를 요구했더니
>
> 조만간에 교체를 해준다는군요..
>
> 근데, 흔히 7.5kVA 랑 10kVA 와의 차이점은 알기가 힘든것 같습니다..
>
> 두개의 트랜스가 있는데.. 크기차이로 비교를 해야할지..
>
> 코일의 크기도, 제조사마다 각각 틀린데.. 어떻게 구분할지 쉽지않군요..
>
> IGBT의 용량이나 콘덴서 용량으로 구분을 할 수 있다고 하던데..
>
> 어떤방법으로 알 수가 있나요??
>
> ^^ 답변을 기다리겠습니다..
>

안녕하세요

일단 처리하셔서 다행입니다.

UPS는 내부 트랜스나 IGBT등으로 확인이 됩니다만 용량선정은 여러방법이 있기때문에 전문가가 아니면 확인이 불가능합니다.

전압을 올려서 전류를 줄이는 방법과 전압을 내리고 전류를 줄이는 방법, 정류부 형태등에 따라 반도체 소자를 사용하는 것이 틀리고 트랜스도 복권과 단권, 정전보상시간에 따른 권선두께 선정으로 구분하기가 어렵습니다.

중요한것은 신뢰할만한 제조업체에서 구입을 하시는방법밖에 없습니다.

신뢰할만한 제조업체라는것이 추상적인 의미가 될수가 있습니다만 지금까지 사용한 업체중에 서비스와 고장빈도등으로 확인을 해야되겠죠..

요즘 날씨가 아주 좋네요...

좋은날씨처럼 항상 즐거운날 되시길 바랍니다.

감사합니다.