> 오늘 날씨가 꽤 쌀쌀해 졌네요...^^
>
> 요즘 경기가 않좋은데...운영자님은 어떻게 괜찮으신지..^^
>
> 언제나 운영자님의 자세한 설명과 많은 자료들로 열심히 공부하고있는
>
> 학생입니다~^^
>
> 다름이 아니구 출력전압에 따른 정전보상 시간의 변화에 대해서 인데요..
>
> 음..일반적으로 어떤장비에 220v의 출력에서 10A 만큼의 전류를 흘린다하면..
>
> 그 장비에 110V의 전원으로 구동할 경우 20A가 흐르잖아요...
>
> 그러면 전류가 220V의 두배가 되잖아요~
>
> 그러면 정전보상시간은 어떻게 되는건가요??
>
> 전압에 관계 없이 정전보상시간은 일정한가요?
>
> 답변 부탁드립니다~^^
>

안녕하세요..

모든 파워용량은 전압과 전류를 곱한것입니다. 일단 전압이 220V이고 전류는 10A이면 2200Watt입니다.

전압이 110이고 전류가 20이면 파워용량은 2200Watt로 동일합니다.

전류와 전압 곱한것이 파워용량이므로 위의 질문의 결과는 정전보상시간도 동일 합니다.

결론은 전류가 많이 흐른다고 정전보상시간이 짧아지는것이 아니고 전류와 전압의 곱으로 파워를 계산하기때문에 정전보상시간은 동일하게 됩니다.

이해가 되셨는지요...

그럼 오늘도 좋은 하루되세요... 감사합니다.