Re: Re: Re: 정전시 차단기 트립원인및 바이패스 전환원인이 뭘까요? > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

Re: Re: Re: 정전시 차단기 트립원인및 바이패스 전환원인이 뭘까요?

페이지 정보

작성자 관리자 (221.♡.185.32) 작성일24-10-31 15:13 조회54회 댓글0건

본문

-------------------------------------------------------------------------

답변 감사드립니다.

1번 답변과 관련해서 궁금한 사항이 있어서 문의드립니다

보통 누전차단기가 트립 될 경우 차단기에 연결된 결선을 바꾸면

차단기가 트립되지 않는 경우도 있는데

(누전 지점이 하트상 쪽인지 중성선 쪽인지에 따라)

위와 같은 이유로 생각을 하면 평상시에도 차단기가 트립이 되어야 하는데

왜 정전시에만 트립이 되는건가요?? 혹시 고조파와 관련이 있는지요??

왜 결선을 변경하면 트립이 안되는지도 궁금해서 문의드립니다.


---------------
안녕하세요

누전차단기가 평상시 뉴트랄 과 HOT 라인이 바뀌었다고 해서 차단기가 차단되지 않습니다

위의 경우에는 평상시에는 정상동작하다가 정전때 동작하기때문에 추정해보는겁니다

누전차단기가 평상시 전원라인에 공급한 전원외에 접지로 흐르는 전류를 감지하기때문에

평상시에는 누전되지 않지만 정전때에는 전원을 공급하지 않는데 접지에 전류를 감지할수 있습니다

UPS 내부에 별도 배터리 전원이 존재하기때문에 누전차단기에서 공급하지 않은 전류가

감지되는 경우 누설되는 전류로 인식할수가 있습니다

접지와 뉴트랄이 같지 않으면 정전때 접지와 뉴트랄이 새로운 전원(배터리)에 의한

누설되는것으로 인식할수 있습니다







--------------------------------------------------------------------


2번과 관련해서 조금 자세히 설명드리면

UPS에는 펌프 제어반이 연결되어 있고

펌프 제어반에는 1마력 펌프가 연결되어 있어

상시 펌프가 운전 중인 상태입니다.

이 상태에서 한전 측 정전이 되면

UPS에서 바이패스로 절체가 되고(UPS는 켜져있는 상태)

한전 측 정전으로 제어반 및 펌프는 전원 공급이 중단되는 상태가 되며

UPS를 다시 활성화 시키면 바이패스에서 UPS로 절체가 되면서

전원이 공급됩니다.


-------------------
한전이 정전되면 UPS는 정상동작(켜져있음)하지만 자체적으로 바이패스시켜서

출력이 꺼진다는 내용인것으로 이해했습니다

그럼 일단 UPS 는 정상적으로 동작을 하면서 순간 바이패스 시킨다는 내용인데

이 경우에는 UPS에서 정상동작을 하지 않는 경우로 보입니다

UPS측에서 정전되든 안되든 항상 내부 배터리로 출력에 정상전원을 공급하는것이

UPS입니다.

일단 위 내용으로 봐서는 UPS 제조업체나 공급업체에 점검을 받아보시기 바랍니다

감사합니다 ~~





-------------------------------------------------------------------------

1. 한전 정전시

UPS 2차 측 분전반(메인 배선용차단기, 분기 누전차단기) 내에 있는

누전차단기 1개가 정전시마다 트립 되었습니다.

다른 누전차단기는 트립이 되지 않았는데 1개만 트립되는 원인이 무엇일까요?

평상시는 트립이 되지 않습니다.

정전시 UPS 내부 고조파 발생 등으로 인해 누전으로 감지하는지요??

개선을 하려면 누전차단기 용량을 조금 올리면 되는지요??

2. 1번과 다른 UPS인데

한전 정전시 UPS가 바로 바이패스로 넘어가면서

부하 측에 전원이 공급되지 않습니다.

부하는 소용량 펌프(1마력) 정도 사용하고 있습니다.

UPS는 10kVA 입니다.

원인을 찾기 위해 UPS 1차 차단기를 임의로 트립하면 UPS가 정상 작동합니다.

원인이 무엇일까요? 도통 해결이 안되어서 문의 드립니다.

-------------------------------------------------------

안녕하세요

1. 출력측 누전차단기 1개만 정전시 차단된다면 일단 뉴트랄과 Hot(L1) 라인이

바뀌었을 가능성이 높습니다

차단기의 220 V 라인 두라인을 서로 바꾸어 사용해보세요 사용중인 설비(컴퓨터등)

에서 바꿔도 됩니다.

바꿔도 동일증상이면 사용측에서 누전되는 경우입니다 차단기후단에 여러장비가

연결되어 있으면 한개씩 빼고 테스트하는 방법도 있습니다.

평상시에는 정상인데 정전시에만 누전차단기가 떨어지는 원인은 위 뉴트랄과 Hot라인이

라인이 바뀌었을 가능성이 가장 큽니다.


2. 정전시 바이패스로 넘어간다는 상태가 이해가 안됩니다만

일단 정전때 UPS 도 같이 꺼진다는 뜻으로 이해하겠습니다

위 1번 문제와 비슷한 증상일수도 있습니다

그리고 정전때만 모터가 동작되는 시스템일 경우에 위 1번처럼 220V의 두라인이

바뀌어 있거나 혹시 뉴트랄과 접지가 바뀌어 시공되어있을경우입니다

위 내용으로는 더 정확한 확인이 안되므로 더 정확한 상태및 증상알려주시면

추가 정리해서 알려드리겠습니다 감사합니다

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.