Re: 용량계산 및 모델 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (221.♡.185.32) 작성일25-02-04 08:40 조회70회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> 안녕하세요,
> 서버실에 네트워크 및 전화교환기 장치들이 있는데 소비전력은 크지 않습니다.
> APC UPS를 구축하려고 하는데 정보도 부족하고 계산방법이 어려워서 문의드립니다.
> 첨부한 엑셀을 바탕으로 계산하였을 경우
> APC 제품 중에서 어떤 제품을 선택하는 것이
> 6~12시간 정도 유지할 수 있을지 알려주시면 감사하겠습니다.
> (계산방법이나 계산값을 알려주시면 더더욱 감사하겠습니다)
>
>
-----------------------------------------------------------------------
안녕하세요
당사 인터넷 문제로 답변이 늦어졌습니다
위 첨부된 엑셀로 대략적인 최대 부하 확인했습니다
약 2,100W 이며 기존 UPS는 제외했습니다
소비전력 (W)가 표시되지 않은 것은 전압 * 전류로 하면 소비전력이 됩니다
위 최대 사용부하로만 보면 약 3000VA (2700W) 이상 사용하시면 됩니다
정전보상시간을 길게 하시면 별도 외장형 배터리 사용되는 UPS를 사용해야합니다
기본형 3000VA는 약 20분~30분 보상이고 추가배터리 사용하면 추가됩니다
가격의 차이가 많이 납니다
사용가능한 제품은 SMT3000RMI2UC , SRV3KI, SRT3000XLI (추가배터리 가능) 등이 있습니다
더 상세한 내용이나 문의사항은 당사로 연락주시면 가격과 상세내용 알려드리겠습니다
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다
>
> 안녕하세요,
> 서버실에 네트워크 및 전화교환기 장치들이 있는데 소비전력은 크지 않습니다.
> APC UPS를 구축하려고 하는데 정보도 부족하고 계산방법이 어려워서 문의드립니다.
> 첨부한 엑셀을 바탕으로 계산하였을 경우
> APC 제품 중에서 어떤 제품을 선택하는 것이
> 6~12시간 정도 유지할 수 있을지 알려주시면 감사하겠습니다.
> (계산방법이나 계산값을 알려주시면 더더욱 감사하겠습니다)
>
>
-----------------------------------------------------------------------
안녕하세요
당사 인터넷 문제로 답변이 늦어졌습니다
위 첨부된 엑셀로 대략적인 최대 부하 확인했습니다
약 2,100W 이며 기존 UPS는 제외했습니다
소비전력 (W)가 표시되지 않은 것은 전압 * 전류로 하면 소비전력이 됩니다
위 최대 사용부하로만 보면 약 3000VA (2700W) 이상 사용하시면 됩니다
정전보상시간을 길게 하시면 별도 외장형 배터리 사용되는 UPS를 사용해야합니다
기본형 3000VA는 약 20분~30분 보상이고 추가배터리 사용하면 추가됩니다
가격의 차이가 많이 납니다
사용가능한 제품은 SMT3000RMI2UC , SRV3KI, SRT3000XLI (추가배터리 가능) 등이 있습니다
더 상세한 내용이나 문의사항은 당사로 연락주시면 가격과 상세내용 알려드리겠습니다
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다