Re: Re: Re: 용량계산 및 모델 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (221.♡.185.32) 작성일25-02-04 08:43 조회62회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> >
> >
> > >
> > >
> > > 안녕하세요,
> > > 서버실에 네트워크 및 전화교환기 장치들이 있는데 소비전력은 크지 않습니다.
> > > APC UPS를 구축하려고 하는데 정보도 부족하고 계산방법이 어려워서 문의드립니다.
> > > 첨부한 엑셀을 바탕으로 계산하였을 경우
> > > APC 제품 중에서 어떤 제품을 선택하는 것이
> > > 6~12시간 정도 유지할 수 있을지 알려주시면 감사하겠습니다.
> > > (계산방법이나 계산값을 알려주시면 더더욱 감사하겠습니다)
> > >
> > >
> > -----------------------------------------------------------------------
> > 안녕하세요
> >
> > 당사 인터넷 문제로 답변이 늦어졌습니다
> >
> > 위 첨부된 엑셀로 대략적인 최대 부하 확인했습니다
> >
> > 약 2,100W 이며 기존 UPS는 제외했습니다
> >
> > 소비전력 (W)가 표시되지 않은 것은 전압 * 전류로 하면 소비전력이 됩니다
> >
> > 위 최대 사용부하로만 보면 약 3000VA (2700W) 이상 사용하시면 됩니다
> >
> > 정전보상시간을 길게 하시면 별도 외장형 배터리 사용되는 UPS를 사용해야합니다
> >
> > 기본형 3000VA는 약 20분~30분 보상이고 추가배터리 사용하면 추가됩니다
> >
> > 가격의 차이가 많이 납니다
> >
> > 사용가능한 제품은 SMT3000RMI2UC , SRV3KI, SRT3000XLI (추가배터리 가능) 등이 있습니다
> >
> > 더 상세한 내용이나 문의사항은 당사로 연락주시면 가격과 상세내용 알려드리겠습니다
> >
> > 감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다
> >
> >
> _--------------------------------------------------------------
> 안녕하세요, 친절하고 상세하게 알려주셔서 감사합니다.
> 알려주신 모델 중 SRT3000XLI 모델의 경우 입출력 전압이 230V으로 적여있던데
> 일반사무실에서 사용하는 전력(220V)으로도 사용이 가능할지 궁금합니다.
>
>
---------------------------------------------------------------
네 가능합니다
기본세팅이 230V로 되어 있고 별도 디스플레이에서 220V로 수정세팅할수 있으며
일반전원공급장치는 230V가 사용 허용범위내에 있어서 별도 수정하지 않고 사용하는
경우도 있습니다
감사합니다
>
> >
> >
> > >
> > >
> > > 안녕하세요,
> > > 서버실에 네트워크 및 전화교환기 장치들이 있는데 소비전력은 크지 않습니다.
> > > APC UPS를 구축하려고 하는데 정보도 부족하고 계산방법이 어려워서 문의드립니다.
> > > 첨부한 엑셀을 바탕으로 계산하였을 경우
> > > APC 제품 중에서 어떤 제품을 선택하는 것이
> > > 6~12시간 정도 유지할 수 있을지 알려주시면 감사하겠습니다.
> > > (계산방법이나 계산값을 알려주시면 더더욱 감사하겠습니다)
> > >
> > >
> > -----------------------------------------------------------------------
> > 안녕하세요
> >
> > 당사 인터넷 문제로 답변이 늦어졌습니다
> >
> > 위 첨부된 엑셀로 대략적인 최대 부하 확인했습니다
> >
> > 약 2,100W 이며 기존 UPS는 제외했습니다
> >
> > 소비전력 (W)가 표시되지 않은 것은 전압 * 전류로 하면 소비전력이 됩니다
> >
> > 위 최대 사용부하로만 보면 약 3000VA (2700W) 이상 사용하시면 됩니다
> >
> > 정전보상시간을 길게 하시면 별도 외장형 배터리 사용되는 UPS를 사용해야합니다
> >
> > 기본형 3000VA는 약 20분~30분 보상이고 추가배터리 사용하면 추가됩니다
> >
> > 가격의 차이가 많이 납니다
> >
> > 사용가능한 제품은 SMT3000RMI2UC , SRV3KI, SRT3000XLI (추가배터리 가능) 등이 있습니다
> >
> > 더 상세한 내용이나 문의사항은 당사로 연락주시면 가격과 상세내용 알려드리겠습니다
> >
> > 감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다
> >
> >
> _--------------------------------------------------------------
> 안녕하세요, 친절하고 상세하게 알려주셔서 감사합니다.
> 알려주신 모델 중 SRT3000XLI 모델의 경우 입출력 전압이 230V으로 적여있던데
> 일반사무실에서 사용하는 전력(220V)으로도 사용이 가능할지 궁금합니다.
>
>
---------------------------------------------------------------
네 가능합니다
기본세팅이 230V로 되어 있고 별도 디스플레이에서 220V로 수정세팅할수 있으며
일반전원공급장치는 230V가 사용 허용범위내에 있어서 별도 수정하지 않고 사용하는
경우도 있습니다
감사합니다