작성자 전기꾼 (119.♡.173.10) 작성일25-02-19 15:03 조회44회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요. 더욱 번창하시길 바랍니다
UPS 접지저항을 올바르게 측정하는 방법이 있는지 문의 드립니다.
3상 380V UPS이며 UPS의 접지라인은 배전반에서 옵니다.
접지저항을 3단자법으로 측정하고자 하는데
(E- UPS 접지바, P, C- 접지단자함 테스트단자)
UPS가 정상동작 상태에서 접지저항을 측정하는 게 맞는지
BYPASS 상태에서 해야 올바른 값이 나오는 지 문의 드립니다.
* 정상동작 상태에서 3단자법으로 측정을 시도했으나 0이 나왔으며
계측기 불량 혹은 연결이 잘못 되었나 하여 일반 분전반에 3전극법 측정 시 5옴이 나왔습니다.
*사용한 계측기는 DADA 접지저항계로서 3단자법 측정 시 CH 체크를 통해
올바르게 연결 되었나 확인하는 기능이 있습니다. CH체크 시 올바르게 연결되지 않았다고도 나왔습니다.
UPS 접지저항을 올바르게 측정하는 방법이 있는지 문의 드립니다.