Re: 올해부터 UPS 안전점검이 필수라고하는데 이 제품이 해당되나요? > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

Re: 올해부터 UPS 안전점검이 필수라고하는데 이 제품이 해당되나요?

페이지 정보

작성자 관리자 (221.♡.185.32) 작성일25-02-21 09:29 조회46회 댓글0건

본문

>
 >
 > 안녕하세요
>  본사로 부터 전달받은 공문이 있어 연락드립니다
>  올해부터 UPS에 대한 안전 점검이 필수라고 전달 받았습니다
>  저희가 설치된 UPS 입니다
>  연구소  소형 SMT3000RMI2U 
>  삼성 센터 SRTG15KXLI 
>  수원센터 SRTG6KXLI 
>  첨부된 공문의 검사대상에 포함 되는지 확인 부탁합니다 (한국전기안전공사)
 >
 >
---------------------------------------------
 안녕하세요  메일로 보내신것 여기에 옮겨서  답변드립니다 (메일로도 보내드렸습니다 )

 올해 1월부터 그동안 UPS 배터리 이슈화로 인해 일정 용량 이상 정기검사를 받게 되었습니다
 배터리의 종류와 관계없이 모두 점검을 받아야 됩니다 

 배터리 용량에 따라 검사대상이 나뉘어 집니다
 - 리튬-나트륨계 : 20kWh 초과
 - 납계-니켈계 바나듐계 : 70kWh 초과
 위 제품은 APC Schneider  제품입니다
 일반적인 표준 APC 제품은 내부 배터리가 납계 (납축전지,연축전지) 입니다.(리튬사용되는 제품도 있습니다)

 - SMT3000RMI2UC는 소형제품입니다 해당사항이 없습니다
 - SRTG6KXLI --- 192VDC 12V/5Ah X 16Cell
 - LSRTG15KXI --- 192VDC 12V/9Ah X 32Cell

  ---- 내부 배터리의 사양으로 계산방법입니다
  - SRTG6KXLI-------12V X 5Ah X 16Cell = 0.96Kwh
  - SRTG15KXLI-------12V X 9Ah X 32Cell = 3.456Kwh
  ---- 납계(납축전지) 20kWh를 초과하지 않아서 점기검사 대상이 아닙니다.
 
  국내 일반적인 UPS는 납계(납축전지)를 사용하고 있습니다 
  리튬등의 배터리 사용하는곳에서는 특별히 관리되고 있으므로 해당 제품이 납계인지 리튬인지 확인가능합니다
  최근 AI 계열 쳇GPT로 정보를 확인하는경우가 있는데 특별 제조업체 모델로 검색하면 간혹 정보가 부정확한경우가
 있습니다.
 
 가급적 UPS 제조업체에 문의하시는것이 가장 정확합니다.
 
 제조업체 확인되지 않으면 당사 서비스 부서로 문의하시면 UPS 점검이나 확인 해드리고 있습니다

 감사합니다

 031-366-6477  서비스 담당 or 기술영업 (070-4353-0808)